[规范条文] 疑惑:民规9.4.4电梯机房配电有关问题

[复制链接]
发表于 2008-11-11 09:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:</P>
<P>1、轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;</P>
<P>2、轿顶、机房、底坑的电源插座;</P>
<P>3、井道照明;</P>
<P>4、报警装置。</P>
<P>其中,1、机房和滑轮间的照明、报警装置指的是什么?</P>
<P>2、机房总电源开关指的是电梯控制箱中的电源开关还是电源箱中的总开关</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2008-11-11 17:21:36 | 显示全部楼层

回复:疑惑:民规9.4.4电梯机房配电有关问题

<P>1.不解</P>
<P>2.觉得是电源箱中的总开关。电梯控制箱只针对电梯,火灾给信号后归零再切掉。而电源箱不加分励脱扣,不知道是不是这个意思</P>
     
发表于 2008-11-15 14:43:27 | 显示全部楼层

回复:疑惑:民规9.4.4电梯机房配电有关问题

看倒是看得懂的,就是觉得没有这个必要
     
发表于 2008-11-16 18:18:47 | 显示全部楼层

回复:疑惑:民规9.4.4电梯机房配电有关问题

<P>条文说明:9.4.4 电梯机房的工作照明和通风装置以及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱(柜)单独供电,其电源可以从电梯的主电源开关前取得。厅站指示层照明宜由电梯自身电力电源供电。</P>
<P>按照此说明条文,电梯机房总电源开关,这个开关是电梯电源总开关而不是我们平时理解的机房配电箱总开关就可以说过去了。</P>
<P>不知道我理解的大家认为如何?</P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-11-18 15:45:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-11-18 22:38:12 | 显示全部楼层

回复:疑惑:民规9.4.4电梯机房配电有关问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2008-11-15 14:43:27</I>)的发言<BR>看倒是看得懂的,就是觉得没有这个必要</DIV><BR><BR>不知道菜兄弟怎么看?
发表于 2008-11-19 16:21:09 | 显示全部楼层

回复:疑惑:民规9.4.4电梯机房配电有关问题

<P>主电源开关不切断以上回路 再引出电梯控制箱回路</P>
     
发表于 2008-11-21 16:36:54 | 显示全部楼层

回复:疑惑:民规9.4.4电梯机房配电有关问题

<P>是电梯主电源开关,是规范疏漏吧</P>
     
发表于 2008-11-22 16:00:45 | 显示全部楼层

回复:疑惑:民规9.4.4电梯机房配电有关问题

<P>这个条文,我请教过王金元老总,他说东北院的做法是单独设配电箱,电源独立于电梯电源从机房外单独引入。我们以前不是这么做的,而是跟电梯合用进线回路,在机房配电箱内分开。条文说明的意思,似乎这种做法是可以的</P>
     
发表于 2008-11-22 16:31:53 | 显示全部楼层

回复:疑惑:民规9.4.4电梯机房配电有关问题

<P>规范正文跟条文解释是有矛盾的。</P>
<P>本地认可只设一个配电箱,电梯配电箱没必要单设。</P>
     
发表于 2008-11-22 16:43:47 | 显示全部楼层

回复:疑惑:民规9.4.4电梯机房配电有关问题

我对于新《民规》的态度是:部分选用,部分观望;取其精华,去其纰漏。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-11-22 16:44:08 编辑过」</div>
发表于 2008-11-22 16:46:51 | 显示全部楼层

回复:疑惑:民规9.4.4电梯机房配电有关问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2008-11-15 14:43:27</I>)的发言<BR>看倒是看得懂的,就是觉得没有这个必要</DIV><BR><BR>请详细说下你自己的看法。
     
发表于 2008-11-23 10:46:10 | 显示全部楼层

回复:疑惑:民规9.4.4电梯机房配电有关问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2008-11-22 16:00:45</I>)的发言<BR>
<P>这个条文,我请教过王金元老总,他说东北院的做法是单独设配电箱,电源独立于电梯电源从机房外单独引入。我们以前不是这么做的,而是跟电梯合用进线回路,在机房配电箱内分开。条文说明的意思,似乎这种做法是可以的</P></DIV>
<P><BR><BR>机房一个配电箱,电梯一个配电箱,应该是适用于多台电梯和多个机房的条件。</P>
<P>看来我在前面的说法和规范还是有出入。</P>
<P>谢谢菜葛葛。</P>