账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12144|回复: 14

关于接地故障保护的问题

[复制链接]
发表于 2008-11-17 10:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>关于规范中提到的过电流保护兼作接地故障保护</P>
<P>请问这里的过电流保护是否适用于长延时,短延时,瞬时?是否只要在5S内脱扣就可以?</P>
<P>那么5S内热脱扣的最小电流一般视为多少倍In?热脱扣的范围是多少?样本上只有下限没有上限</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-11-17 16:14:36 | 显示全部楼层

回复:关于接地故障保护的问题

过电流保护兼作接地故障保护时,接地故障我一般都按照单相短路算。
     
发表于 2008-11-17 17:57:09 | 显示全部楼层

回复:关于接地故障保护的问题

过电流保护兼作接地故障保护,是指短路保护兼做接地故障保护,和长延时无关。具体的时间要看你的整定值和断路器固有分闸时间
     
发表于 2008-11-17 20:41:25 | 显示全部楼层

回复:关于接地故障保护的问题

此处长延时是指过载保护,而短延时或瞬时是指短路保护。接地故障保护基本指后者。
发表于 2008-11-17 21:52:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-17 21:54:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-11-18 12:26:31 | 显示全部楼层

回复:关于接地故障保护的问题

<P>规范中提到的过电流保护兼作接地故障保护,我认为这里的过电流保护均适用于长延时,短延时和瞬时。</P>
<P>小截面16平方以下的5芯电缆由于要验算LN短路,所以接地故障保护只要单相短路通过就肯定没问题。</P>
<P>但有些配往设备的电缆不要N线,在设备内部有380/220V变压器,这个时候接地故障保护不一定非要强求按照单相短路灵敏度来验算,可以按照长延时5S内脱扣来进行。</P>
<P>楼主说的样本上只有下限没有上限不知道指什么,以“DZ20过电流脱扣器长延时动作特性”为例(DZ20Y(J)-100  16~32A),1.05倍在1h内脱扣,1.3倍在1h内脱扣,对应于曲线图上的两条曲线,当然要取后者即上限,来查是否会在5S内脱扣。当然,即使结果如愿,还要对电缆进行热稳定校验,脱扣时间要以“S”来计了。</P>
     
发表于 2008-11-18 20:50:23 | 显示全部楼层

回复:关于接地故障保护的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-11-18 12:26:31</I>)的发言<BR>

<P>小截面16平方以下的5芯电缆由于要验算LN短路。</P>
</DIV><BR>这句话应该是没有规范依据的。<BR>
     
发表于 2008-11-19 08:02:18 | 显示全部楼层

回复:关于接地故障保护的问题

<P>这句话说的确实不清楚。实际上我是想这样说:</P>
<P>小截面16平方以下的5芯电缆只要验算LN短路通过,接地故障保护就肯定没问题。</P>
 楼主| 发表于 2008-11-19 08:18:32 | 显示全部楼层

<P><BR><BR>这个观点没人反驳的话那就是说长延时也可以作为接地故障保护了</P>
<P>按曲线图的话有什么该注意的地方?是不是从1In~10In热脱扣都能适用?(我问上下限就是问是不是曲线图到10In都可以适用)</P>
     
发表于 2008-11-19 09:02:35 | 显示全部楼层

回复:关于接地故障保护的问题

我认为从1In~10In热脱扣都能适用,不知道您是不是担心10In情况下能不能保护得了电缆,这个时候应该做热稳定校验了。
 楼主| 发表于 2008-11-19 09:36:11 | 显示全部楼层

回复:关于接地故障保护的问题

<P>估算了下,5kA的短路电流5S大概热稳定截面80平方毫米,90平方的电缆一般对应225的开关,肯定能满足的</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 关东武夫 在 2008-11-19 9:43:10 编辑过」</div>
     
发表于 2008-11-20 09:01:33 | 显示全部楼层

回复:关于接地故障保护的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-11-19 8:02:18</I>)的发言<BR>
<P>这句话说的确实不清楚。实际上我是想这样说:</P>
<P>小截面16平方以下的5芯电缆只要验算LN短路通过,接地故障保护就肯定没问题。</P></DIV><BR><BR>这还是想当然
     
发表于 2008-11-20 09:07:49 | 显示全部楼层

回复:关于接地故障保护的问题

从电气原理上说,过载保护天然地会充当短路保护的后备保护(这在老的设计手册中就有介绍)。但这要建立在“短路保护功能已失效,且线缆能承受自身的过电流”的前提之下。
 楼主| 发表于 2008-11-20 13:14:37 | 显示全部楼层

回复:关于接地故障保护的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-11-20 9:07:49</I>)的发言<BR>从电气原理上说,过载保护天然地会充当短路保护的后备保护(这在老的设计手册中就有介绍)。但这要建立在“短路保护功能已失效,且线缆能承受自身的过电流”的前提之下。</DIV><BR><BR>这个说法好像比较有说服力
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则