账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6807|回复: 3

双拼电缆穿管

[复制链接]
发表于 2008-12-22 14:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大师:请指教,双拼电缆室外穿管是单独穿还是共同穿一根管?为什么?
     
发表于 2008-12-22 20:32:34 | 显示全部楼层

回复:双拼电缆穿管

<P>穿一根里。。。。</P>
<P>有规范,原文就不给你了,要保证这样的线路什么条件都一致。</P>
发表于 2008-12-22 21:32:44 | 显示全部楼层

回复:双拼电缆穿管

<P>                  三相四线的电缆无疑穿一根管,多根三相四线的电缆可每根穿一根钢管。</P>
<P>        单芯电缆若有钢带,需作去磁处理,不可单芯穿钢管,避免造成磁环发热,影响</P>
<P>         使用。</P>
发表于 2008-12-24 22:20:28 | 显示全部楼层

回复:双拼电缆穿管

<P>两回路可单独穿管,和“磁环发热”无关</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则