账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14161|回复: 14

[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器

[复制链接]
     
发表于 2008-12-23 14:10:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器

<DIV class=quote>这个地方装了断路器,又会有老先生提,电表箱分断路器和住户分配电箱总断路器要有级差,怎么办?</DIV><BR><BR>告诉这老先生:这儿没有这问题,安心睡觉就是
 楼主| 发表于 2008-12-23 15:06:40 | 显示全部楼层

回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器

住户配电箱总开关,大家都标什么型号哪?如何标?
 楼主| 发表于 2008-12-23 16:30:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器

<P>图纸审查已经提了要:<FONT face=宋体 size=3>住宅户内分户箱进线总开关应选用具有<STRONG>过,欠电压</STRONG>保护功能的断路器。</FONT></P>
<P>大家都标什么型号哪?如何标?</P>
     
发表于 2008-12-23 16:35:46 | 显示全部楼层

回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-12-23 16:30:08</I>)的发言<BR>
<P>图纸审查已经提了要:<FONT face=宋体 size=3>住宅户内分户箱进线总开关应选用具有<STRONG>过,欠电压</STRONG>保护功能的断路器。</FONT></P>
<P>大家都标什么型号哪?如何标?</P></DIV><BR><BR>这位兄弟,我在2楼上传的东西你没法下载吗?
发表于 2008-12-24 02:27:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-12-23 9:26:29</I>)的发言<BR>
<P>住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过,欠电压保护功能的断路器,</P>
<P>我翻了几个产品样本没有找到具有过,欠电压保护功能的断路器,</P></DIV>
<P><BR><BR><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f70909" face=黑体 size=3>规范编的有问题--为何强调非是总开关要有过、欠电压保护?用专用的保护设备不行吗?</FONT></P>
 楼主| 发表于 2008-12-24 10:18:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-12-23 16:35:46</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-12-23 16:30:08</I>)的发言<BR>
<P>图纸审查已经提了要:<FONT face=宋体 size=3>住宅户内分户箱进线总开关应选用具有<STRONG>过,欠电压</STRONG>保护功能的断路器。</FONT></P>
<P>大家都标什么型号哪?如何标?</P></DIV><BR><BR>这位兄弟,我在2楼上传的东西你没法下载吗?</DIV>
<DIV class=quote>
<P>下了,我想问:<FONT face=宋体>施耐德的C65过压与欠压脱扣辅助单元能同时安装吗?<O:P></O:P></FONT></P></DIV><BR><BR>
     
发表于 2008-12-24 10:27:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-12-24 10:18:17</I>)的发言<BR>
<P>下了,我想问:<FONT face=宋体>施耐德的C65过压与欠压脱扣辅助单元能同时安装吗?<O:P></O:P></FONT></P></DIV><BR><BR></DIV><BR><BR>图片上没有说明吗?
 楼主| 发表于 2008-12-25 12:42:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器

??????????????????
发表于 2008-12-26 10:13:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器

<P>施耐德的:MN和 MV 分别为欠压和过压脱口单元。</P>
     
发表于 2008-12-30 21:22:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器

我有一个资料:国标图集&lt;住宅小区建筑电气设计与施工&gt;03D603 161页有介绍,智能型SAGQ自复式过欠电压保护器.过电压动作值270V,欠电压动作值170V,外型尺寸85X45X65,不知对各位有否帮助?
发表于 2008-12-30 21:49:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器

<P>楼上的东西,要死扣规范可不一定通过。他是“开关”吗?</P>
     
发表于 2008-12-31 11:02:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器

<P>我是用一个过欠压保护器再加一个断路器来实现,这个保护器有4KVA、6KVA、8KVA三种规格,模数化安装在配电箱内,还比较方便,据厂家说,大概50多一个。</P>
 楼主| 发表于 2008-12-23 09:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过,欠电压保护功能的断路器,</P>
<P>我翻了几个产品样本没有找到具有过,欠电压保护功能的断路器,</P>
 楼主| 发表于 2008-12-23 13:33:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器

<P><FONT face=宋体>施耐德的C65过压与欠压脱扣辅助单元能同时安装吗?<o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>如何满足新民规</FONT><FONT size=3>JGJ16-2008<FONT face=宋体>中</FONT>10.8.1<FONT face=宋体>条:住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过,欠电压保护功能的断路器。<o:p></o:p></FONT></FONT></P>这个地方装了断路器,又会有老先生提,电表箱分断路器和住户分配电箱总断路器要有级差,怎么办?
     
发表于 2008-12-23 14:08:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-12-23 13:33:19</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=宋体>施耐德的C65过压与欠压脱扣辅助单元能同时安装吗?<o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>如何满足新民规</FONT><FONT size=3>JGJ16-2008<FONT face=宋体>中</FONT>10.8.1<FONT face=宋体>条:住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过,欠电压保护功能的断路器。</FONT></FONT></P></DIV>
<P>请看施乃德样本:</P>
<P><BR><BR> </P><BR> 200812231475304.rar (501 Bytes, 下载次数: 49)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则