遇到一个棘手的问题,请求帮助?

[复制链接]
发表于 2009-1-10 18:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我遇到一个工程,10KV电缆需跨越一条河流,本来设计的架空线过河,但被建委否定了。现在只有用电缆过河了。河为一条小河,不通航,冬季河面宽目测大约70米左右,河上有一座桥,但是这桥是78年修的老桥了,受力情况不明。本来电缆想从桥面人行道下的通道敷设电缆,但经过查勘和了解。如果要实施这个方案,就必须在支持人行道的过梁上搭设吊架,而且在施工过程中极易破坏人行道的过梁。10KV电缆截面为300.</P>
<P>现在有个想法就是走水下,但没有做水底电缆的经验,请问如果电缆走河底,需选什么电缆,YJV42的行不行?如果行可不可以直接埋在河底,要不要穿管保护?还有就是即便是穿管了,但在河底还是容易进水,这种电缆可不可以长期浸泡?最要命的就是,电缆需要埋入河底,怎么埋得进去,不会放干小河的水吧?</P>
发表于 2009-1-10 18:45:21 | 显示全部楼层

回复:遇到一个棘手的问题,请求帮助?

既然是不通航的河,就直接把电缆往河里一扔,用绳子拉过去就行了,电缆直接放到河里就行了,不用埋河底,关键是电缆是要耐水的电缆,去咨询一下电缆厂家
发表于 2009-1-10 20:23:05 | 显示全部楼层

回复:遇到一个棘手的问题,请求帮助?

充气电缆应该就可以
 楼主| 发表于 2009-1-11 19:11:02 | 显示全部楼层

回复:遇到一个棘手的问题,请求帮助?

<P>还请众位发表见解呀</P>
发表于 2009-1-11 20:54:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-1-11 21:54:01 | 显示全部楼层

回复:遇到一个棘手的问题,请求帮助?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009-1-11 20:54:49</I>)的发言<BR>
<P>不知河有多长,20米以内可以用一种机器,在河底打个洞,穿管敷设。</P></DIV><BR><BR>河面大概有70米吧
     
发表于 2009-1-11 23:14:07 | 显示全部楼层

回复:遇到一个棘手的问题,请求帮助?

<P>1、最简单还是顺桥外侧敷设。一根电缆的重量,不会影响到桥身安全的。</P>
<P>2、实在你觉得1不妥,也可采用“顶管”技术,把电缆埋设于水下土层下,无须开挖河道。(有的市政道路宽度比70米好宽呢,无须开挖路面,也可顶管施工)。</P>
 楼主| 发表于 2009-1-12 20:41:16 | 显示全部楼层

回复:遇到一个棘手的问题,请求帮助?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2009-1-11 23:14:07</I>)的发言<BR>
<P>1、最简单还是顺桥外侧敷设。一根电缆的重量,不会影响到桥身安全的。</P>
<P>2、实在你觉得1不妥,也可采用“顶管”技术,把电缆埋设于水下土层下,无须开挖河道。(有的市政道路宽度比70米好宽呢,无须开挖路面,也可顶管施工)。</P></DIV><BR><BR>谢谢!最开始的想法就是沿桥外侧敷设,后来发现桥外侧的梁是活动的,就是7.5米一根直接放在桥的叉梁上的。很不稳妥,桥又比较长165米,又很重要(龙凤桥街道(镇)到北碚主城的主要通道。我不敢惹呀。又有30年历史的了。以前重庆綦江的彩虹桥垮塌后,这桥还翻修过。万一出了问题,谁也负责不起呀。
 楼主| 发表于 2009-1-12 20:44:02 | 显示全部楼层

回复:遇到一个棘手的问题,请求帮助?

还有就是请教大鼻斑竹,用YJV42的电缆直接放在河底有没有问题,河不通航的?主要是怕夏天洪水冲刷。
发表于 2009-1-13 13:12:03 | 显示全部楼层

回复:遇到一个棘手的问题,请求帮助?

<P>有70米长,怎么顶管呢,你还没说河的深度,如果河的深度很大,就更不可能顶管或埋设的方案了,为了放一根电缆就修一条过河隧道的话,这造价也太高了吧?如果桥上不能过,唯一的方法就是直接把电缆放到河里了,为了避免河水对电缆的冲刷,使电缆承受过大的拉力而损坏,可以隔几米打一根桩,桩可以挡住电缆的受冲刷的移动,这是最经济的方法,电缆直接在水中敷设应该是没有问题,现在有直接在水中使用的电缆,这应该不存在技术上的问题.</P>
发表于 2009-1-13 13:22:09 | 显示全部楼层

回复:遇到一个棘手的问题,请求帮助?

我是门外汉,从未搞过类似的电缆敷设工程,以上的叙述,纯属个人主观臆断,仅供参考,是否可行,最好还请专家确定,你可以书面向深圳市政院有限公司咨询
 楼主| 发表于 2009-1-13 14:01:35 | 显示全部楼层

回复:遇到一个棘手的问题,请求帮助?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2009-1-13 13:12:03</I>)的发言<BR>
<P>有70米长,怎么顶管呢,你还没说河的深度,如果河的深度很大,就更不可能顶管或埋设的方案了,为了放一根电缆就修一条过河隧道的话,这造价也太高了吧?如果桥上不能过,唯一的方法就是直接把电缆放到河里了,为了避免河水对电缆的冲刷,使电缆承受过大的拉力而损坏,可以隔几米打一根桩,桩可以挡住电缆的受冲刷的移动,这是最经济的方法,电缆直接在水中敷设应该是没有问题,现在有直接在水中使用的电缆,这应该不存在技术上的问题.</P></DIV><BR>用在河底的电缆用那种型号的?YJV42的行不行?<BR>
发表于 2009-1-13 16:01:31 | 显示全部楼层

回复:遇到一个棘手的问题,请求帮助?

<P>呵呵。兄弟还是重庆的哦。。</P>
<P>你这问题确实还是问题。。我完全没办法。</P>
发表于 2009-1-13 20:01:52 | 显示全部楼层

回复:遇到一个棘手的问题,请求帮助?

在百度<a href="http://www.baidu.com/" target="_blank" >http://www.baidu.com/</A>里输入:防水电缆,百度一下,你就知道!
发表于 2009-3-10 16:09:05 | 显示全部楼层

回复:遇到一个棘手的问题,请求帮助?

<P>我见过的是有人在河上拉一根钢绳,钢绳两端固定,然后把电缆绑上面过去的</P>