账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13371|回复: 13

低压电缆截面选择问题?

[复制链接]
发表于 2009-1-17 14:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果1住宅单元,7层,每层4户,一户6KW,
 楼主| 发表于 2009-1-17 16:32:02 | 显示全部楼层

回复:低压电缆截面选择问题?

如果1住宅单元,7层,每层4户,一户6KW,7*4*6*0.6=100.8KW,I=100.8/0.38/1.732/0.8=191A,同一路径地埋穿管敷设,共6根电缆,间距125mm。该选多大的低压电缆?配多大的断路器?
     
发表于 2009-1-17 18:14:00 | 显示全部楼层

回复:低压电缆截面选择问题?

<P>28户需要系数取0.6 是不是过小?功率因素取0.8是不是不太合适?一般取0.85,上海地区取0.9的。断路器根据计算电流选,取1.1~1.25倍,低压电缆载流量应比断路器整定电流大,若电缆多考虑降容放大一级,就这样!</P>
发表于 2009-1-18 02:31:23 | 显示全部楼层

回复:低压电缆截面选择问题?

<FONT face=黑体 color=#0938f7 size=3>如果只给出负荷量参数,其余指标不知道,原则上选出的截面是不准的。</FONT>
 楼主| 发表于 2009-1-18 15:37:10 | 显示全部楼层

回复:低压电缆截面选择问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2009-1-17 18:14:00</I>)的发言<BR>
<P>28户需要系数取0.6 是不是过小?功率因素取0.8是不是不太合适?一般取0.85,上海地区取0.9的。断路器根据计算电流选,取1.1~1.25倍,低压电缆载流量应比断路器整定电流大,若电缆多考虑降容放大一级,就这样!</P></DIV><BR><BR>28户的需要系数应该是0.7,考虑住房为农村还建房所以取0.6,至于功率因素到底该0.8还是0.85,这个的确需要探讨。
发表于 2009-1-19 12:48:02 | 显示全部楼层

回复:低压电缆截面选择问题?

<P>负荷计算,需要系数0.6有点高,考虑0.45~0.55,功率因素取0.9较合适。</P>
     
发表于 2009-1-19 13:56:57 | 显示全部楼层

回复:低压电缆截面选择问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2009-1-17 18:14:00</I>)的发言<BR>
<P>28户需要系数取0.6 是不是过小?功率因素取0.8是不是不太合适?一般取0.85,上海地区取0.9的。断路器根据计算电流选,取1.1~1.25倍,低压电缆载流量应比断路器整定电流大,若电缆多考虑降容放大一级,就这样!</P></DIV><BR>同意<BR>
 楼主| 发表于 2009-1-19 15:58:44 | 显示全部楼层

回复:低压电缆截面选择问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2009-1-19 12:48:02</I>)的发言<BR>
<P>负荷计算,需要系数0.6有点高,考虑0.45~0.55,功率因素取0.9较合适。</P></DIV><BR><BR>需要系数24户应该为0.7,0.45-0.55取自哪里?
发表于 2009-1-19 17:17:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-1-19 21:32:41 | 显示全部楼层

回复:低压电缆截面选择问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009-1-19 17:17:14</I>)的发言<BR>
<P>在注册版块发过,在技术版块也发过.</P>
<P>只要看多少户就行了,算电缆截面有点故弄玄虚.</P></DIV><BR><BR>那到底该如何?
     
发表于 2009-2-27 15:48:53 | 显示全部楼层

回复:低压电缆截面选择问题?

<P>28户,一户6KW,Pj=28*6*0.65=109.2KW,</P>
<P>I=109.2x1.52/0.9=184.5A,开关整定值200A,同一路径地埋穿管敷设,共6根电缆,间距125mm。室外敷设按40度选,则选低压电缆再流量应大于184.5/0.6=307.5A,选择YJV22-4X120  (按TN-C-S系统)</P>
发表于 2012-9-3 22:38:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上的计算,很详细
发表于 2012-9-4 11:10:33 | 显示全部楼层
28户,一户6KW,Pj=28*6*0.5=84KW(系数取值依据08D800-1 P13),
I=84x1.52/0.85=150.2A,开关整定值180A(160也满足要求),多层不考虑电梯等 一个单元一根电缆,不考虑并排敷设系数(如有这种情况再考虑系数)。埋地敷设敷设按20度、2.0土壤热阻选,则选低压电缆再流量应大于160A,选择YJV22-4X70 (按04dx101-1 p6-6)
对不对?
发表于 2012-9-7 11:19:11 | 显示全部楼层
回复 2# 缙云草庐


    0.6取值太大了吧 0.45就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则