账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9786|回复: 13

电缆截面选择~

[复制链接]
发表于 2009-1-20 10:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
计算电流为600A,采用630A的空开,电缆选用ZRYJV-5X400的还是2跟185的并联好?
 楼主| 发表于 2009-1-20 10:51:59 | 显示全部楼层

回复:电缆截面选择~

<P>忘记说了 </P>
<P>空气中敷设,长度约18M</P>
     
发表于 2009-2-15 20:10:53 | 显示全部楼层

回复:电缆截面选择~

2根比较好些。
发表于 2009-2-16 15:06:43 | 显示全部楼层

回复:电缆截面选择~

<P>假设:电缆室内空气中单根敷设,环境温度40度考虑,暂不论热稳定、压损等因素:</P>
<P>ACB长延时脱扣630A,电缆可以取ZC-YJV-1-2×(3×150+2×70)并联,或ZC-YJV-1-2×(3×185+2×95)并联。</P>
     
发表于 2009-2-16 16:02:55 | 显示全部楼层

回复:电缆截面选择~

2跟185的并联好
发表于 2009-2-17 07:47:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-2-21 00:41:58 | 显示全部楼层

回复:电缆截面选择~

<P>什么东西这么大电流?</P>
发表于 2009-2-24 06:14:36 | 显示全部楼层

回复:电缆截面选择~

并联不如用母线
     
发表于 2009-2-27 11:16:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-2-27 15:07:55 | 显示全部楼层

回复:电缆截面选择~

<P>还是2根185的合适啊</P>
     
发表于 2009-2-28 11:49:17 | 显示全部楼层

回复:电缆截面选择~

能用一根电缆的,就尽量用一根。运行起来,使用并联电缆当然是没有用一根的好的。
     
发表于 2009-3-1 03:17:48 | 显示全部楼层

回复:电缆截面选择~

<P>国外有每相三根630单心电缆并接得情况。</P>
<P>并接电缆的载流量比单根的大,同时降低超大截面在施工中的难度,比如敷设、接线端子头等等。</P>
     
发表于 2009-3-1 03:26:32 | 显示全部楼层

回复:电缆截面选择~

<P>你这种情况,不用按照机械强度校验截面。</P>
<P>满足其余三个条件即可-------------------</P>
<P>1、按照发热条件选择截面,就是电缆截面能承载计算电流;</P>
<P>2、按照电压降校验截面;国际通用的计算方法是按照电流矩来核算,少用中国一些图籍的负荷距计算方法。</P>
<P>3、按照短路热效应校验截面,S〉=I*SQRT(T)/K。</P>
发表于 2014-2-15 21:02:00 | 显示全部楼层
电缆的选择涉及到材料配方、电压等级、防水、编码等,你表示的不规范,可参考霍尼韦尔的参数
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则