账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7260|回复: 6

关于断路器的使用类别等几个概念

[复制链接]
发表于 2009-2-8 04:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT size=3>1.断路器的使用类别:低压断路器规定了A和B两种使用类别:</FONT></P>
<P><FONT size=3>            A类-不是专为选择性进行特殊设计的,即非选择型</FONT></P>
<P><FONT size=3>                不为短路情况下实现选择性而提供有意的短路延时,</FONT></P>
<P><FONT size=3>                不规定额定短时耐受电流Icw</FONT></P>
<P><FONT size=3>            B类-是专为选择性进行特殊设计的,即选择型</FONT></P>
<P><FONT size=3>                通过可调的延时来实现短路情况下</FONT></P>
<P><FONT size=3>                对负载侧上串接的短路保护装置提供选择性,</FONT></P>
<P><FONT size=3>                必须规定额定短时电流Icw</FONT></P>
 楼主| 发表于 2009-2-8 04:05:00 | 显示全部楼层

回复:关于断路器的使用类别等几个概念

<FONT size=3><FONT color=#350fce><FONT color=#0e31be>2.剩余电流断路器的类别</FONT><FONT color=#0e31be>:</FONT>根据对故障电流的灵敏度,</FONT></FONT>
<P><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#350fce>               剩余电流断路器可分为AC型、A型、B型三类</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#350fce>      ①AC型:在无直流分量时,</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#350fce>             对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#350fce>      ②A型:在有规定的剩余脉动直流分量时,</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#350fce>             对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#350fce>      ③B型:在含有规定的剩余脉动直流分量时,</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#350fce>             对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#350fce>             或因整流回路产生剩余直流时能够确保有效脱扣。</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#350fce>       在带有计算机等电子类电气设备的情况下,可能含有脉动直流分量,</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#350fce>       必须使用A类剩余电流脱扣器;</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#350fce>       在带有整流设备时,接地故障电流可能含有单相直流分量,</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT size=3><FONT color=#350fce>       必须使用A类剩余电流脱扣器</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#350fce>即<FONT face=黑体> AC型只能因交流而动作;A型能因交流而动作,也能在脉动的直流分量条件下动作,还能在既含交流分量又含脉动的直流分量条件下动作;B型除了像A型情况一样外还能在纯直流条件下动作。</FONT></FONT></FONT></P>
 楼主| 发表于 2009-2-8 04:05:55 | 显示全部楼层

回复:关于断路器的使用类别等几个概念

<FONT size=3>3.瞬时脱扣器的型式:家用及类似场所用微型断路器MCB脱扣特性</FONT>
<P><FONT size=3>                   分为B、C、D三种类型(短路脱扣电流整定值Im)</CA></FONT> </P>
<P><FONT size=3>                   B型:低整定值型 3In≤Im&lt;5In;</FONT></P>
<P><FONT size=3>                   C型:标准整定值型 5In≤Im&lt;10In;</FONT></P>
<P><FONT size=3>                   D型:高整定值型 10In≤Im&lt;50In(20In)</FONT></P>
<P><FONT size=3>       注:多数欧洲制造商认为IEC标准中的50In过高太不合实际,所以多用20In</FONT></P>
<P MARGIN: 0cm 0pt?><FONT face="Times New Roman"> </FONT></P>
     
发表于 2009-2-10 10:50:01 | 显示全部楼层

回复:关于断路器的使用类别等几个概念

<P>学习了,总结的很好</P>
 楼主| 发表于 2009-2-12 19:07:06 | 显示全部楼层

回复:关于断路器的使用类别等几个概念

<P><FONT face=黑体 color=#0000cc size=3>呵呵,这几个是很容易搞混的,整理出来大家一对比就不会混了</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000cc size=3>还有一些常用的概念,感兴趣的朋友可以去了解一下<a href="http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/static/66563752200917115057233/" target="_blank" >http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/static/66563752200917115057233/</A></FONT></P>
发表于 2009-2-17 11:39:31 | 显示全部楼层

回复:关于断路器的使用类别等几个概念

感谢阿斯,对<FONT size=3>非选择型断路器和选择型断路器一直比较迷糊。</FONT>
发表于 2009-2-26 23:18:45 | 显示全部楼层

回复:关于断路器的使用类别等几个概念

<P><FONT size=4>asi,摘走了啊!</FONT></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则