<P>最近遇到一个比较无奈的事情,多层住宅采暖方式为发热电缆采暖方式,且甲方要求和照明用电共用一个系统,今天看了一下光一户发热电缆的功率就占了8.6KW,我一户要取多少KW,才能满足?晕了,想想办法说服甲方一下,10KW,电表就得20(80)的了,并且管线的50以上,难道多层也的多电井?头晕</P>
发表于 2009-3-11 07:48:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-11 10:13:49 | 显示全部楼层

回复:无奈!

<P>甲方要求的“发热电缆采暖”是要做的,靠说服甲方是不行的,搞不好还会被狠k一顿,说你“连这个都搞不定”。或者你可以做一个系统,告诉他看看进户线多粗啊,穿管多难看(50以上暗埋恐怕不行了)</P>
<P>我感兴趣的是:发热电缆采暖是怎么一回事,和地板采暖、电热膜有何区别,怎么安装</P>
发表于 2009-3-11 14:10:27 | 显示全部楼层

回复:无奈!

<br>我觉得先问问暖通是否符合节能的要求,<br><br>该用电井就用<br>
发表于 2009-3-11 21:57:34 | 显示全部楼层

回复:无奈!

[em4]
     
发表于 2009-3-11 23:43:02 | 显示全部楼层

回复:无奈!

<P>三相进户。</P>
     
发表于 2009-3-12 12:32:32 | 显示全部楼层

回复:无奈!

三相进户?呵呵,可以偷着开一个小型加工厂了。
     
发表于 2009-3-12 13:04:08 | 显示全部楼层

回复:无奈!

江苏的住宅设计标准规定当每套住宅用电负荷大于12kW时,就可以三相进户
     
 楼主| 发表于 2009-3-12 15:33:43 | 显示全部楼层

回复:无奈!

<P>我感兴趣的是:发热电缆采暖是怎么一回事,和地板采暖、电热膜有何区别,怎么安装</P>
<P><BR>和电热膜是差不多的!没有必要三相进线把,电力局也不会同意的。</P>
     
发表于 2009-3-12 16:17:23 | 显示全部楼层

回复:无奈!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2009-3-12 15:33:43</I>)的发言<BR>
<P>我感兴趣的是:发热电缆采暖是怎么一回事,和地板采暖、电热膜有何区别,怎么安装</P>
<P><BR>和电热膜是差不多的!没有必要三相进线把,电力局也不会同意的。</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>下载版里有个图集,可以看看</P>
<P><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=1012&amp;BoardID=16&amp;TB=1" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=1012&amp;BoardID=16&amp;TB=1</A></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2009-3-12 16:39:03 编辑过」</div>
     
发表于 2009-3-13 04:17:45 | 显示全部楼层

回复:无奈!

以下是引用 TNS 在(2009-3-12 12:32:32)的发言<BR>三相进户?呵呵,可以偷着开一个小型加工厂了。
<P>没什么稀奇的,全世界户内三相进户多了。有空出来走走。</P>
<P>中国的相关规范也有规定,自己翻翻。</P>
<P>GB 50052-95“第4.0.12条 设计低压配电系统时宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度。<BR>一、220V或380V单相用电设备接入220V/380V三相系统时,宜使三相平衡。<BR>二、由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电;大于30A时,宜以220V/380V三相四线制供电。”</P>
<P>JGJ 16-2008“3.4.9 为降低三相低压配电系统的不对称度,设计低压配电系统时宜采取下列措施:<BR>l 220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相负荷平衡;<BR>2 由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,宜采用220V单相供电;大于40A时,宜采用220/380V三相供电。”<BR></P>
<P>DGJ32J26-2006江苏省住宅设计标准10.1.3.4“每套住宅应设电度表。每套住宅用电负荷标准为8kw时,应采用单相电源进户。大于8kw、小于等于12kw时,宜单相电源进户。大于12kw时,宜三相电源进户。”</P>
<P>上海住宅设计标准“12.1.2每套住宅用电负荷功率小于等于8kW时,应单相进户。”</P>
<P>重庆地区住宅电气设计标准“5.0.6 住宅单元电源进线计算电流大于30A时,应采用三相电源供电,并尽量保持三相平衡。”</P>
<P>福建省新建住宅建设规范“ 9、电能计量装置配置应当符合国家及行业技术标准和规范,低压单相电能表不能超过40A,超过40A的应按三相配置。对于采用低压三相供电的居民住宅,在建筑设计时应预留三相管线位置。”</P>
<P>。。。。。。。。。。。。。。</P>
     
发表于 2009-3-13 10:04:25 | 显示全部楼层

回复:无奈!

<P>在我们这儿大于120平方的住宅以及别墅多为三相进户.</P>
     
发表于 2009-3-13 13:17:50 | 显示全部楼层

回复:无奈!

<P>龙王,我不是否定三相进线,我的意思是每户那么大负荷,可以利用下,干点买卖啥的,呵呵</P>
     
发表于 2009-3-13 15:21:13 | 显示全部楼层

回复:无奈!

<P>是否三相进户,用户负荷超过多少采用三相进户,要根据当地规范。</P>
<P>“电力局也不会同意的。”这种说法没有根据。<BR></P>