账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12426|回复: 12

[讨论]住宅坡屋顶上面设置太阳能热水器.请问防雷如何做?

[复制链接]
     
发表于 2009-3-24 12:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多层住宅坡屋顶,上面设置太阳能热水器.请问防雷如何做?
发表于 2009-3-24 13:19:59 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅坡屋顶上面设置太阳能热水器.请问防雷如何做?

太阳能集热板金属部件与避雷网可靠焊接就行了
     
发表于 2009-3-29 09:33:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅坡屋顶上面设置太阳能热水器.请问防雷如何做?

按理应该与避雷带相连才行,不过从《太阳能热水器选用与安装06J908-6》图集上看,根本就没有提到防雷,加上太阳能一般都是屋交工验收后才安装的,所以从目前的使用情况来看,太阳能一般都不做防雷。
发表于 2009-3-29 10:03:21 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅坡屋顶上面设置太阳能热水器.请问防雷如何做?

<P>这个问题审图的曾经也给我提过</P>
<P>如果采用带有水箱的热水器时 当安装高度大于坡屋顶时 要单独设置避雷针 因为一般的太阳能水箱壁厚达不到2.5mm不能作为接闪器   或屋顶的避雷带的安装高度大于水箱高度</P>
     
发表于 2009-3-29 22:14:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅坡屋顶上面设置太阳能热水器.请问防雷如何做?

好像有个地方规定,基本和三楼一致。
     
发表于 2009-4-1 08:30:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅坡屋顶上面设置太阳能热水器.请问防雷如何做?

可在水箱上面做避雷带
     
发表于 2009-4-2 21:03:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅坡屋顶上面设置太阳能热水器.请问防雷如何做?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>屋顶太阳能热水器一般情况都高出屋面避雷装置(现在很多地区都要求太阳能热水器一次施工时就设置安装好,比如内蒙乌海市),水箱外壳的厚度一般≤2毫米,达不到防雷规范第4.1.5条对屋顶上永久性金属物作为接闪器的规定;而且一旦遭受雷击,容易损坏采热管、水箱以及辅助电加热设备,所以应该单独设置接闪器。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 古都长安 在 2009-4-2 21:05:44 编辑过」</div>
发表于 2009-4-5 00:32:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅坡屋顶上面设置太阳能热水器.请问防雷如何做?

很多顶层住户都装屋顶太阳能热水器,厂家基本都不管装避雷装置。这需要住户自行安装,可以焊接一段高出热水器的避雷带与原有避雷带联结,但应想办法固定牢固。我就给朋友做过一回,如何固定牢固挺麻烦的。
发表于 2009-4-6 21:10:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅坡屋顶上面设置太阳能热水器.请问防雷如何做?

<P>我们是连起来(屋顶的金属构件),如果有电加热装置,电源线应穿金属管,电源箱内设SPD</P>
<P>但我们单位偷懒的,一般都让水专业选无电加热装置的热水器!</P>
     
 楼主| 发表于 2009-5-4 20:55:19 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅坡屋顶上面设置太阳能热水器.请问防雷如何做?

<P>能否说详细点,个人觉得如果采用每个热水器都装一个避雷针,不美观.采用避雷带与热水器连接又很难做,各家的热水器大小形状不一样,标准图集能有做法最好不过了.</P>
     
发表于 2009-5-6 19:40:19 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅坡屋顶上面设置太阳能热水器.请问防雷如何做?

<P>我说几句:</P>
<P>1、现状是这部分的防雷都没有受到重视。</P>
<P>设计的时候没有这部分内容。</P>
<P>安装这部分内容的厂家没有防雷意识,或者有这个意识的,也没法做这部分的防雷。</P>
<P>2、我认为加装接闪器是正确的做法。</P>
<P>难难难。。。。</P>
     
发表于 2009-6-10 16:09:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅坡屋顶上面设置太阳能热水器.请问防雷如何做?

<P>我见过一个小区是这样做的,每个单元做独立避雷针,但很高,影响美观,我是这样做的偷了一部分懒,“屋面太阳能集热器支架应为屋面避雷带可靠联结,(太阳能集热器防雷由专业厂家设计施工)。</P>
<P>我认识应该每个太阳能加避雷断针,不会影响美观</P>
     
发表于 2009-6-13 11:45:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅坡屋顶上面设置太阳能热水器.请问防雷如何做?

<P>“屋面太阳能集热器支架应为屋面避雷带可靠联结,(太阳能集热器防雷由专业厂家设计施工)。”</P>
<P>这样的结果就是整个太阳能热水系统都可以导通雷电流,这点是否安全还有待考证啊,这就是我说的难了。。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则