账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9794|回复: 13

对于幼儿园的走道灯具应该设置什么节能自熄开关。

[复制链接]
     
发表于 2009-3-25 23:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一:对于幼儿园的走道灯具应该设置什么节能自熄开关?</P>
<P>1:普通开关</P>
<P>2:人体红外感应开关</P>
<P>3:触摸延时开关</P>
<P>4:声光控开关</P>
<P>5:其它什么更好更合理的开关?</P>
<P>二:如果采用了节能自熄开关,那么应急灯也可以采用节能自熄开关吗?未做火灾报警系统的,能用节能自熄开关吗?</P>
     
发表于 2009-3-25 23:50:37 | 显示全部楼层

回复:对于幼儿园的走道灯具应该设置什么节能自熄开关。

<P>普通照明采用普通开关</P>
<P>应急照明平时兼作普通照明采用红外感应开关</P>
     
 楼主| 发表于 2009-3-26 00:11:27 | 显示全部楼层

回复:对于幼儿园的走道灯具应该设置什么节能自熄开关。

<P>[em20]你说的不对吧?</P>
     
发表于 2009-3-26 00:21:21 | 显示全部楼层

回复:对于幼儿园的走道灯具应该设置什么节能自熄开关。

呵呵,说得不对不采纳也就是了
     
发表于 2009-3-26 03:28:13 | 显示全部楼层

回复:对于幼儿园的走道灯具应该设置什么节能自熄开关。

建议可行。
     
 楼主| 发表于 2009-3-26 12:25:58 | 显示全部楼层

回复:对于幼儿园的走道灯具应该设置什么节能自熄开关。

<P>幼儿园小孩子多,估计只能用人体红外感应的了</P>
<P>但是我没有做火灾报警啊,一般应急照明采用节能自熄开关的话好象要能火灾时强制点亮</P>
     
发表于 2009-3-26 12:59:15 | 显示全部楼层

回复:对于幼儿园的走道灯具应该设置什么节能自熄开关。

<P>规范有个适用范围问题</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2009-3-26 14:19:42 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2009-3-26 22:29:52 | 显示全部楼层

回复:对于幼儿园的走道灯具应该设置什么节能自熄开关。

希望大家继续发表此贴的意见
发表于 2009-3-31 12:05:41 | 显示全部楼层

回复:对于幼儿园的走道灯具应该设置什么节能自熄开关。

<P>幼儿园包括走廊、活动室、寝室一般都是由老师负责开关灯具,所以普通开关就可以。</P>
<P>活动室、寝室内我只设置常亮的安全出口指示灯,不做应急灯,不知道这样做对不对。</P>
     
发表于 2009-3-31 13:06:28 | 显示全部楼层

回复:对于幼儿园的走道灯具应该设置什么节能自熄开关。

<P>普通开关即可</P>
发表于 2009-3-31 14:03:32 | 显示全部楼层

回复:对于幼儿园的走道灯具应该设置什么节能自熄开关。

<P>网易电气:</P>
<P><FONT face=Verdana><a href="http://www.co188.com/neteaseivp/zzz/newIndex.jsp?pk=225" target="_blank" >http://www.co188.com/neteaseivp/zzz/newIndex.jsp?pk=225</A>     右侧推荐产品栏</FONT></P>
<P>电气设计师</P>
<P><FONT face=Verdana><a href="http://dq.shejis.com/dqlw/200902/article_74376.html" target="_blank" >http://dq.shejis.com/dqlw/200902/article_74376.html</A></FONT></P>
<P>慧聪网</P>
<P><FONT face=Verdana><a href="http://info.electric.hc360.com/2009/03/18083880612.shtml" target="_blank" >http://info.electric.hc360.com/2009/03/18083880612.shtml</A></FONT></P>
<P>中国智能照明网</P>
<P><FONT face=Verdana><a href="http://www.homelightingcn.com/new_view.asp?id=6861" target="_blank" >http://www.homelightingcn.com/new_view.asp?id=6861</A></FONT></P>
<P>输配电设备网</P>
<P><FONT face=Verdana><a href="http://dydq.tede.cn/2009/02/1233889609115369.html" target="_blank" >http://dydq.tede.cn/2009/02/1233889609115369.html</A></FONT></P>
<P>中国工业电器网</P>
<P><a href="http://www.cnelc.com/tech/ShowArticle.asp?key=100066659" target="_blank" ><FONT face=Verdana>http://www.cnelc.com/tech/ShowArticle.asp?key=100066659</FONT></A></P>
<P>中国电力采购网</P>
<P><a href="http://www.dianli365.com/Information/detail.aspx?id=32091" target="_blank" ><FONT face=Verdana>http://www.dianli365.com/Information/detail.aspx?id=32091</FONT></A></P>
<P>百方网</P>
<P><FONT face=Verdana><a href="http://info.byf.com/html/detail/2009/03/19/71877.shtml" target="_blank" >http://info.byf.com/html/detail/2009/03/19/71877.shtml</A></FONT></P>
发表于 2009-4-5 00:38:49 | 显示全部楼层

回复:对于幼儿园的走道灯具应该设置什么节能自熄开关。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2009-3-31 13:06:28</I>)的发言<BR>
<P>普通开关即可</P></DIV><BR>同意<BR>
发表于 2009-4-5 20:40:47 | 显示全部楼层

回复:对于幼儿园的走道灯具应该设置什么节能自熄开关。

可以通过几种开关的合理组合来实现你所要的比较好的效果
发表于 2009-4-6 21:03:02 | 显示全部楼层

回复:对于幼儿园的走道灯具应该设置什么节能自熄开关。

<P>请教一下,哪一条规范说明要强制点亮的(为设火灾自动报警)?-如果没有,普通开关就可以了!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则