账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6060|回复: 4

水喷雾自动灭火的一个问题

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-3-26 15:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-3-26 23:44:35 | 显示全部楼层

回复:水喷雾自动灭火的一个问题

<P>水专业的规范有图解。</P>
发表于 2009-3-27 08:00:04 | 显示全部楼层

回复:水喷雾自动灭火的一个问题

以杠杆式雨淋阀为例,火灾时,其传动管自动或手动(通过阀门)泄压使c室的压力水迅速排除,当其压力降到进入压力一半时,进水压力作用在阀板上的力矩就会迅速超过推杆作用在制动器上的力矩,使阀板迅速打开,供水进入喷水管网后,出水灭火。
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-3-28 11:44:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-28 21:45:36 | 显示全部楼层

回复:水喷雾自动灭火的一个问题

在传动管上接一个电磁阀,如果距离太远,就用220伏的,如果距离近可采用直流24伏,火灾时通过按钮控制,实现灭火,雨淋阀原理前已介绍。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则