账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: pidan

请教:MEB箱子可以放在室外吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2009-6-16 11:38:37 | 显示全部楼层

回复:请教:MEB箱子可以放在室外吗?

<P><BR> 200961611374467.gif </P>
<P>这话说的有点不明确</P>
     
发表于 2009-6-16 15:41:46 | 显示全部楼层

回复:请教:MEB箱子可以放在室外吗?

如果弄一圈扁钢做成MEB母线,也未尝不可,实际上很多地方是直接跟基础接地体联结的,也认同为总等电位联结
发表于 2009-6-17 07:07:03 | 显示全部楼层

回复:请教:MEB箱子可以放在室外吗?

<P>我觉得不同功能的金属管共用一根不太好,防雷电波侵入其它管,再者规范好像有一条说,接地联结线不能串联,如果共同是否有串联的嫌疑啊···</P>
     
 楼主| 发表于 2009-6-30 10:19:33 | 显示全部楼层

回复:请教:MEB箱子可以放在室外吗?

<P><BR> 200963010171123.gif </P>
<P>摘自王厚宇《建筑物电气装置500问》</P>
<P>貌似王老不支持进出管道与基础接地钢筋直接连接的做法</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 pidan 在 2009/6/30 10:20:52 编辑过」</div>
发表于 2009-7-3 11:35:13 | 显示全部楼层

回复:请教:MEB箱子可以放在室外吗?

<P>既然总电源箱放在室外,那么别墅就可以采用TN-C-S系统,接地就在电源入户处或入户配电箱处。MEB没必要放在室外。</P>
     
发表于 2009-7-4 10:36:03 | 显示全部楼层

回复:请教:MEB箱子可以放在室外吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2009/6/10 16:35:16</I>)的发言<BR>
<P>我也纳闷,各个管道都用扁钢联结太浪费了,我看图集上供回水管用一根扁钢是可以的。但不同功能的不知道行不,可以利用基础钢筋代替扁钢么,这样算不算不节能,浪费金属材料呢</P></DIV><BR><BR>扁钢做干线这么联结是可行的,扁钢到设备还是建议采用导线,便于施工和维护。。。
     
发表于 2010-3-18 08:56:33 | 显示全部楼层
回复:请教:MEB箱子可以放在室外吗?
总等电位作用区,对于一个进线电源系统,一般是一个作用区。

倘若建筑有多个电源进线,就应当分多作作用区。

就是要多做几个MEB箱吗?
     
发表于 2010-3-18 14:30:37 | 显示全部楼层
只能是放射式联接。
放在室外的话要weather proof型。
     
发表于 2010-4-23 14:42:15 | 显示全部楼层
现在应该出来一个明确的条文规定,等电位联结的问题,如果进出金属管道,可以直接联结接地极,那么等电位箱子还有什么意义,直接引接基础上一根扁钢到配电箱PEN不就行了,还做箱子干什么。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 04:51 , Processed in 0.069232 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表