账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6806|回复: 4

请教大家关于TT、TN—C-S在制图时的区别

[复制链接]
发表于 2009-4-8 22:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>其实这两种制式可以从各类书籍中得到解答,但是涉及到建筑单体时,我很疑惑,一般来说TN-C-S是目前使用最多的制式,一般是由变电站引入3+1的电缆在单体建筑处N接地,引出PE,作为TN-C-S的分离点。上海地规之前(2003年之前)一直要求使用TT制式,那我就想难道变电站引入3+1的电缆在建筑处不重复接地?如果接地的话,建筑又都是共用接地网,那还谈何TT?N线和PE线共用一个接地极那怎么还叫TT呢?</P>
<P>还有我不知道在图纸中TT和TN-C-S有什么区别?除了说明中表述外,都一样的,忘各位赐教</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-4-8 22:51:39 | 显示全部楼层

回复:请教大家关于TT、TN—C-S在制图时的区别

<P>1)TT系统的保护接地和系统接地无关联</P>
<P>2)TN-C-S系统前一部分是TN-C系统(N线和PE线合用同一根线,即PEN线),后半部分为TN-S系统(N线和PE线分开,且不再合)</P>
<P>3)很多的供电部门都要求住宅采用TT系统,又要求N线在入户处打接地,说是为了防止断零(N)线,岂不知N线接地就成了TN-C,究其原因是没搞懂这几个系统的区别.</P>
发表于 2009-4-10 10:55:28 | 显示全部楼层

回复:请教大家关于TT、TN—C-S在制图时的区别

说的不错
发表于 2009-4-15 10:29:00 | 显示全部楼层

回复:请教大家关于TT、TN—C-S在制图时的区别

<P>TT系统进户重复接地,不要跟保护接地共用接地体就行了,单独打个接地体,TN-C-S,都接同一个接地体上.</P>
     
发表于 2009-4-15 13:30:29 | 显示全部楼层

回复:请教大家关于TT、TN—C-S在制图时的区别

<P>电源中性点接地称为系统接地</P>
<P>重复接地是指系统接地的重复设置</P>
<P>TT系统并不引出保护线,因此也就没有了重复接地的说法</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则