关于一个短路分段能力问题,审图提出的 ...
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
woshichuizi
关于一个短路分段能力问题,审图提出的
火
[复制链接]
无限创意
无限创意
当前离线
积分
27972
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-9 09:28:39
|
显示全部楼层
呵呵 不是较劲啊 不知道雨蒙蒙是谁
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
jakins
jakins
当前离线
积分
1705
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-11 20:52:35
|
显示全部楼层
学习中 不是很懂
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
lhchen
lhchen
当前离线
积分
17060
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-13 10:13:02
|
显示全部楼层
什么样的多层住宅用电容量这样大,需装1250KVA的变压器。
a,b两点的短路电流不会一样大,b点的短路阻抗计算至线路的末端。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
weishao129
weishao129
当前离线
积分
129
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-3-24 10:43:27
|
显示全部楼层
本帖最后由 weishao129 于 2010-3-24 10:50 编辑
同意楼上说法,也支持龙王的说法!补充一个思路,A点引自所用变的也比较多,直接接低压出线开关的我没见过。要直接接,那就省去A点B点还有其他点都用MCCB,25KA的分段能力也绝对够了。
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
3
/ 3 页