账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8237|回复: 8

消防广播系统问题。

[复制链接]
     
发表于 2009-4-30 18:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>这个音量控制器处还需要再加输入输出(控制)模块吗?</P>
<P><BR> 20094301893545.jpg </P>
<P>新民规还来了一条:16.2.7 功率馈送回路宜采用二线制。当业务性广播系统、服务性广播系统和火灾应急广播系统合并为一套系统时,馈送回路宜采用三线制。<STRONG>有音量调节装置的回路应采用三线制</STRONG>。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009-5-1 0:25:57 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2009-5-1 02:21:07 | 显示全部楼层

回复:消防广播系统问题。

<P>老同学发我的 不知道有没有问题,三线制的 共用地线</P><BR> 200951221330.jpg
     
发表于 2009-5-2 17:22:06 | 显示全部楼层

回复:消防广播系统问题。

<P>我是这么看的:</P>
<P>1、从图中看,有音量控制的和无音量控制的线路是分开的。</P>
<P>2、无音量控制的,直接切换,如图。</P>
<P>3、有音量控制的,切换模块在音量控制器处,如图。有一框,标示的应该是模块。。。</P>
<P>4、我认为是要加模块的,切换过后,无音量控制直接输出。</P>
<P>不知道我说清楚没。。。</P>
     
 楼主| 发表于 2009-5-2 22:37:54 | 显示全部楼层

回复:消防广播系统问题。

<P>我同学给我发的这个图也对吧</P>
     
发表于 2009-5-3 09:26:23 | 显示全部楼层

回复:消防广播系统问题。

<P>我认为也是对的。。</P>
<P>我记得有个国标的图集,是自动报警的,针对客房内的广播有个处理,是不是和你说的情况类似?这可以参考。。。</P>
发表于 2009-5-5 10:16:38 | 显示全部楼层

回复:消防广播系统问题。

<P>这个模块是要加的,要不信号从哪来呢?</P>
     
发表于 2009-5-8 18:07:41 | 显示全部楼层

回复:消防广播系统问题。

<P><FONT size=4>第一张图总线制广播应用,输出模块+切换继电器,火灾时消防控制室触发信号联动模块内常开触点闭合,公共场所广播转换为应急状态。 </FONT><FONT size=4>音量控器处不必另配模块,前面的模块常开触点闭合就可接通音量控制器内继电器线圈,使短接于音量控制器内的应急广播接通。音量控制器内含继电器(这种产品比较少,如博世,通华厂家的有)。</FONT></P>
<P><FONT size=4>第二张图为多线制的直接消防控制室手动/消防联动控制。</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 古都长安 在 2009-5-8 18:08:47 编辑过」</div>
发表于 2009-5-14 20:02:47 | 显示全部楼层

回复:消防广播系统问题。

都是统一加模块的东西,干嘛像图集里面画的那么麻烦啊。哥们儿,编图集的人又没有做过施工,他们的东西就只能是参考,对于做工程做皮了的,呵呵,那也就是本科普连环画儿。
发表于 2010-3-22 11:08:47 | 显示全部楼层
第二张图,没有音量控制器的那路,是不是只有在音源那边进行控制了。不能像有音量控制器的那样,BGM和应急广播同时送到音量控制器,再通脱选择进行输出。再者,音量控制器是不是优先输出应急广播的呀。这是不是不需要提供什么信号,就可以自动切换的呀。谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则