账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11277|回复: 12

走道普通照明是否需要切非?

[复制链接]
     
发表于 2009-5-12 10:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一类高层走道疏散照明和普通照明均为一级负荷,在楼层设一双电源箱供电,请问普通照明火灾时是否需要切除?</P>
发表于 2009-5-12 11:08:19 | 显示全部楼层

回复:走道普通照明是否需要切非?

<P>只要是普通照明都可以切 </P>
     
发表于 2009-5-12 11:26:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2009-5-12 12:39:56 | 显示全部楼层

回复:走道普通照明是否需要切非?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2009-5-12 11:26:47</I>)的发言<BR>
<P>走道疏散照明和普通照明共用一个双电源箱</P>
<P>切非 如何实现的  ???</P></DIV><BR>普通照明回路合起来前面加一开关+分励脱扣<BR>
发表于 2009-5-12 15:25:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-5-12 21:25:51 | 显示全部楼层

回复:走道普通照明是否需要切非?

<P>4楼的兄弟,一个几万平米的超市你也这么做?[em4]</P>
发表于 2009-5-12 21:53:57 | 显示全部楼层

回复:走道普通照明是否需要切非?

其实这是一个一直有争议的问题。在火灾浓烟时,切除走道普通照明,仅靠应急照明灯,根本看不清疏散方向;最近宁波的地铁项目,明确规定站台上的主要照明在火灾时不得切除,仅可切除广告灯箱电源。
发表于 2009-5-13 04:47:28 | 显示全部楼层

回复:走道普通照明是否需要切非?

<P>普通照明火灾时是否需要切除?---------非消防电源都要切</P>
发表于 2009-5-13 20:12:45 | 显示全部楼层

回复:走道普通照明是否需要切非?

<P>1.人工切除的话应该看消防队员怎么做了.</P>
<P>2.火灾自动报警系统应该切除,但是要注意顺序</P>
发表于 2009-5-13 21:18:43 | 显示全部楼层

回复:走道普通照明是否需要切非?

<P>普通照明和应急照明本来就不应在一个箱子</P>
发表于 2009-5-14 06:30:16 | 显示全部楼层

回复:走道普通照明是否需要切非?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2009-5-12 11:26:47</I>)的发言<BR>
<P>走道疏散照明和普通照明共用一个双电源箱</P>
<P>切非 如何实现的  ???</P></DIV><BR>没有规定用一个双电源切换箱
发表于 2009-5-14 18:05:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-14 22:50:29 | 显示全部楼层

回复:走道普通照明是否需要切非?

<P>火灾应急照明和一般的事故照明,有一定区别。火灾应急照明又叫疏散照明,是火灾初期引导人员疏散用的。如果能亮30分钟就足够了。一些带蓄电池的应急灯完全可以有这种功能。不一定非要做应急照明电源。</P>
<P>   消防电源主要用来为泵和排烟机等用的。如果用来疏散照明也只是在火灾时用的。(不是一般意义上的备用照明。)</P>
<P>平时不带电,火灾时才供电。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 01:45 , Processed in 0.071200 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表