三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角形,这是为什么啊?
发表于 2009-5-14 06:26:52 | 显示全部楼层

回复:请教高手!三绕组电压互感器开口三角的作用?

用来测量电网的对地绝缘,正常情况时接于开口处的电压表指示为0.当一相接地时出现零序电压,开口处出现100伏的电压作用于信号继电器
发表于 2009-5-17 10:05:11 | 显示全部楼层

回复:请教高手!三绕组电压互感器开口三角的作用?

楼上讲的清楚,补充一句,是小接地电流电网.