账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8913|回复: 9

关于电梯机房配电问题

[复制链接]
     
发表于 2009-5-26 19:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>如图(08D800-5P171电梯机房配电系统示意)</P>
<P>第2点要求每台电梯应装设单独的隔离电器和保护电器,总电源开关不应切断下列供电线路,</P>
<P>1)轿箱、机房及滑轮间的照明 2)......后面的不写了</P>想请教一下,根据这图籍上我理解这个总电源开关是否为QF1,若不是那这配电系统是否错误!<BR> 200952619314407.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-5-26 20:31:46 | 显示全部楼层

回复:关于电梯机房配电问题

轿箱、机房及滑轮间的照明---------在这个系统图里没有显示,也就是说不归这电箱管
     
 楼主| 发表于 2009-5-26 21:49:16 | 显示全部楼层

回复:关于电梯机房配电问题

<P>楼上的大侠,条文后还有井道照明,插座等等,</P>
     
发表于 2009-5-26 23:52:44 | 显示全部楼层

回复:关于电梯机房配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lanxia_008</B></FONT> 在(<I>2009-5-26 21:49:16</I>)的发言<BR>
<P>楼上的大侠,条文后还有井道照明,插座等等,</P></DIV><BR><BR>你说的没错,在这个图里面"总电源"也就是"电梯电源 QF1"
     
发表于 2009-5-31 16:45:39 | 显示全部楼层

回复:关于电梯机房配电问题

这个问题民规的规定似乎过于严格,按民规,这个图是不对的
     
发表于 2009-5-31 17:01:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-31 21:35:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-10 22:57:16 | 显示全部楼层

回复:关于电梯机房配电问题

<P>图和说明完全不符合</P>
发表于 2009-6-13 09:33:21 | 显示全部楼层

回复:关于电梯机房配电问题

<P>         常用用电设备规范对电梯电源回路其断路器前加隔离电器,其它设备的用电回路,通过断路器直接接于配电母线.</P>
<P>&lt;新民规&gt;对电梯及相关用电回路的配电,提出不同的要求.不少设计已按&lt;新民规&gt;要求作,请看以下&lt;新民规&gt;有关部份.</P>
     
发表于 2009-6-13 11:49:01 | 显示全部楼层

回复:关于电梯机房配电问题

<P>我认为我很认真的看过新、旧两版民规了,我不认为有什么区别,特别是条文说明。</P>
<P>所以我的结论就是:图是满足规范要求的。</P>
<P>不过,新民规在这个章节里,前后条文之间,确实有让人难以理解的地方。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则