账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8480|回复: 8

[讨论]急!一层带有150平米小诊所的乡镇政府办公楼建筑中诊所的的电源等级怎么确定

[复制链接]
发表于 2009-6-28 11:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个建筑面积1700多平米乡政府办公楼,每层500多平米,一层有个150平米小诊所,诊所内设一间诊断室,B超,一个12平米的手术室,现请教下这个诊所的电源等级怎么确定?能直接从大楼总配电箱里引来电源吗?还有,象这种建筑是不是不用作火警?

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 sclyz_2004 在 2009/6/28 18:21:56 编辑过」</div>
发表于 2009-6-28 15:52:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论]急!一层带有200平米小诊所的乡镇政府办公楼建筑中诊所的的电源等级怎么

<P>至少要双回路供电,消防我觉得就不用做了。估计水给个消火栓就行了·!~~~</P>
<P>如果没有条件就用发电机!~</P>
     
发表于 2009-6-28 17:22:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]急!一层带有200平米小诊所的乡镇政府办公楼建筑中诊所的的电源等级怎么

<P>至少手术室应取到第二电源</P>
 楼主| 发表于 2009-6-28 17:47:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]急!一层带有200平米小诊所的乡镇政府办公楼建筑中诊所的的电源等级怎么

诊所的面积大概有150平米,手术室灯具我用是自带蓄电池,诊所的其它电源从大楼总箱里引来了,不知这样作可否?

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 sclyz_2004 在 2009/6/28 17:53:09 编辑过」</div>
     
发表于 2009-6-28 21:20:56 | 显示全部楼层

回复:[讨论]急!一层带有150平米小诊所的乡镇政府办公楼建筑中诊所的的电源等级怎么

<P>我看这所谓的"诊所"的负荷等级和这建筑的最高等级相同就可以了</P>
<P>"诊所的面积大概有150",即使有所谓的"手术室"也不可能做什么大手术</P>
     
发表于 2009-6-29 08:47:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]急!一层带有150平米小诊所的乡镇政府办公楼建筑中诊所的的电源等级怎么

我个人认为只要有手术室,就该取到第二电源的,仅供参考
发表于 2009-6-29 13:43:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-6-29 19:33:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]急!一层带有150平米小诊所的乡镇政府办公楼建筑中诊所的的电源等级怎么

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sclyz_2004</B></FONT> 在(<I>2009/6/28 17:47:43</I>)的发言<BR>诊所的面积大概有150平米,手术室灯具我用是自带蓄电池,诊所的其它电源从大楼总箱里引来了,不知这样作可否?<BR><BR></DIV><BR>估计你这手术室要求不会高,建议了解清楚手术室的功能,再查GB16895标准医院电气标准,再决定如何设计。别将自己装进去。<BR>
发表于 2009-6-30 17:52:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]急!一层带有150平米小诊所的乡镇政府办公楼建筑中诊所的的电源等级怎么

<P>诊所的规模很小,动手术的资格存在疑问,即使有资格,也只能做一些简易的小手术。12平方米的手术室,也不可能是正规的手术室。三级负荷就可以了。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 02:50 , Processed in 0.064558 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表