账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lin1977

消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

[复制链接]
     
发表于 2009-8-15 07:52:55 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

还是没明白,到底应该怎样接线。
发表于 2009-8-19 19:23:26 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<P>并到两根线上引走。</P>
发表于 2009-8-20 11:07:29 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<P>不管是常开串接,还是常闭并接,串或并的按钮数量都不能太多,本人一般采取的措施是:</P>
<P>1.每座楼中的按钮划分为单独的控制回路,并在水泵的控制箱中增设一个中间继电器,中间继电器增加数量为楼幢数量。这样就为按楼房显示提供了条件。</P>
<P>2.信号反馈采取并串措施,即所有中间继电器常开触点并联后再与接触器常开触点串联。</P>
<P>3.大的楼盘(如数十座住宅楼,总面积达十万平方米以上)可在水泵控制箱旁设中间继电器箱。</P>
发表于 2009-8-20 11:51:18 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lhz999666</B></FONT> 在(<I>2009/8/20 11:07:29</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR><BR>如果没有火灾报警系统,这种做法是对的,有了火灾报警系统由于其消火栓按钮带地址就不需要了
发表于 2009-8-20 16:50:59 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<P> 即使有火灾自动报警系统而采用了地址码消火栓按钮,解决了报警和反馈的问题,但一个消火栓按钮直控回路所接按钮数也该有所限制,因为直控回路的故障是难以显示地址的。按钮数量多了,范围大了,故障查找也就难了。依愚所见,一个直控回路按钮数控制在50~80个为宜。但一回路按钮数也不能太少,太少不但会增加回路中间继电器,还会因控制电缆太多而引发施工方面的困难。</P>
<P>在大的楼盘中,有的楼设火灾自动报警,有的楼不设,如果全部带地址码,就不必要地扩大了自动报警系统的规模。</P>
发表于 2009-8-20 20:00:31 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<P>如果先生不考虑工程成本。你的做法我也赞成。</P>
     
发表于 2009-8-20 22:58:28 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<P>有没有原理图,整一个学习学习。谢谢。</P>
发表于 2009-8-21 10:23:48 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009/8/20 20:00:31</I>)的发言<BR>
<P>如果先生不考虑工程成本。你的做法我也赞成。</P></DIV>如果一个楼盘消火栓按钮数达1500个,你是如何处理?<BR><BR>
发表于 2009-8-21 10:33:28 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

采用火灾报警系统将消火栓按钮和警铃挂在总线上也许要省费用(省导线,)
发表于 2009-8-21 11:06:44 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009/8/21 10:33:28</I>)的发言<BR>采用火灾报警系统将消火栓按钮和警铃挂在总线上也许要省费用(省导线,)</DIV>
<P>对那个学校的控制和反馈,你的意见我赞同。<BR><BR>在这里我指的是消火栓按钮的直控线。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 11:15 , Processed in 0.066678 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表