账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12515|回复: 11

今天看了一份图,应急照明是这样处理的。

[复制链接]
     
发表于 2009-7-28 09:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>24层住宅楼,应急照明是这样处理的,两路电源在一层配电室做个双切总箱子,然后放射加树干式上去3层做一个小箱子控制三层的公共照明加应急照明(自带蓄电池的双头灯),看到这里有点迷糊,平时的时候用还是不错的,可是消防的时候怎么办呢,怎么强制点亮,双头灯也是不可能亮起来的,永远处在了充电状态,我不知道是我理解错了,还是怎么,好多这样的图纸</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2009-7-28 15:38:54 | 显示全部楼层

回复:今天看了一份图,应急照明是这样处理的。

<TABLE id=pid14851074 cellSpacing=0 summary=pid14851074 cellPadding=0>

<TR>
<TD class=postcontent>
<DIV class=postinfo>发表于 2009-7-26 16:36  <a href="viewthread.php?tid=1400218&amp;page=1&amp;authorid=335000" target="_blank" >只看该作者</A> </DIV>
<DIV id=ad_thread2_0></DIV>
<DIV class="postmessage defaultpost">
<DIV id=ad_thread3_0></DIV>
<DIV id=ad_thread4_0></DIV>
<H2>应急照明灯点亮问题,急!!!</H2>
<DIV id=postmessage_14851074 class=t_msgfont>如果应急照明是双电源供电,不带蓄电池的灯具和带蓄电池的灯具(安全出口、疏散指示)在一个回路上,采用三线制的话,平时不带蓄电池灯具可开可关,带蓄电池灯具充电不亮(为了节能),火灾时可以强启不带蓄电池灯具,那带蓄电池灯具如何能点亮呢(因为充电线不会自己断电)?</DIV></DIV>
<DIV></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD class=postauthor>
<DIV style="CLIP: rect(auto auto auto auto); Z-INDEX: 50; ; FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.shadow(direction=135,color=#CCCCCC,strength=2); DISPLAY: none; TOP: 267px; LEFT: 17px" id=userinfo14851074_menu class="popupmenu_popup userinfopanel" h="139" w="164" ctrlkey="userinfo14851074" initialized="true">
<DL>
<DT>帖子</DT>
<DD>47 </DD>
<DT>积分</DT>
<DD>258 </DD>
<DT>威望</DT>
<DD>253  </DD>
<DT>金钱</DT>
<DD>47  </DD></DL>
<P><a href="space.php?action=viewpro&amp;uid=335000" target="_blank" >查看详细资料</A></P></DIV></TD>
<TD class=postcontent>
<DIV class=postactions>
<P><a href="post.php?action=reply&amp;fid=219&amp;ofid=0&amp;tid=1400218&amp;repquote=14851074&amp;extra=%3D1&amp;page=1" target="_blank" >引用</A> <a href="misc.php?action=report&amp;fid=219&amp;tid=1400218&amp;pid=14851074&amp;page=1" target="_blank" >报告</A> <a href="###" target="_blank" >回复</A> <STRONG title=顶部 onclick=scroll(0,0)>TOP</STRONG> </P>
<DIV id=ad_thread1_0 class=ad_textlink1><a href="http://www.nanrui.net target="_blank" >微机综保--浙江南瑞电力</A></DIV></DIV></TD></TR></TABLE>
<DIV id=ad_interthread></DIV>
<DIV class="mainbox viewthread">
<TABLE id=pid14852383 cellSpacing=0 summary=pid14852383 cellPadding=0>

<TR>
<TD class=postauthor><CITE><a href="space.php?uid=9449212" target="_blank" >tank-----no.1</A></CITE>
<DIV class=avatar><img src="customavatars/9449212.jpg"></DIV>
<P><EM><FONT color=black>列兵</FONT></EM></P>
<P><img src="./images/GreenPark/star_level1.gif"></P>
<UL>
<LI class=pm><a href="pm.php?action=send&amp;uid=9449212" target="_blank" >发短消息</A></LI>
<LI class=buddy><a href="my.php?item=buddylist&amp;newbuddyid=9449212&amp;buddysubmit=yes" target="_blank" >加为好友</A></LI></UL></TD>
<TD class=postcontent>
<DIV class=postinfo><STRONG id=postnum_14852383 title=复制帖子链接到剪贴板 onclick="setcopy('http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1400218&amp;page=1#pid14852383', '帖子链接已经复制到剪贴板')">2<SUP><FONT size=2>#</FONT></SUP></STRONG> <EM onclick="$('postmessage_14852383').className='t_bigfont'">大</EM> <EM onclick="$('postmessage_14852383').className='t_msgfont'">中</EM> <EM onclick="$('postmessage_14852383').className='t_smallfont'">小</EM> 发表于 2009-7-26 18:15  <a href="viewthread.php?tid=1400218&amp;page=1&amp;authorid=9449212" target="_blank" >只看该作者</A> </DIV>
<DIV id=ad_thread2_1></DIV>
<DIV class="postmessage defaultpost">
<DIV id=ad_thread3_1></DIV>
<DIV id=ad_thread4_1></DIV>
<DIV id=postmessage_14852383 class=t_msgfont>那带蓄电池灯具如何能点亮呢(因为充电线不会自己断电)?<BR><BR>等断电</DIV></DIV>
<DIV></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD class=postauthor>
<DIV style="DISPLAY: none" id=userinfo14852383_menu class="popupmenu_popup userinfopanel">
<DIV class=imicons><a href="http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&amp;Uin=345755242&amp;Site=网易土木在线社区&amp;Menu=yes" target="_blank" ><img src="./images/GreenPark/qq.gif"></A> </DIV>
<DL>
<DT>帖子</DT>
<DD>60 </DD>
<DT>积分</DT>
<DD>77 </DD>
<DT>威望</DT>
<DD>61  </DD>
<DT>金钱</DT>
<DD>161  </DD></DL>
<P><a href="space.php?action=viewpro&amp;uid=9449212" target="_blank" >查看详细资料</A></P></DIV></TD>
<TD class=postcontent>
<DIV class=postactions>
<P><a href="post.php?action=reply&amp;fid=219&amp;ofid=0&amp;tid=1400218&amp;repquote=14852383&amp;extra=%3D1&amp;page=1" target="_blank" >引用</A> <a href="misc.php?action=report&amp;fid=219&amp;tid=1400218&amp;pid=14852383&amp;page=1" target="_blank" >报告</A> <a href="###" target="_blank" >回复</A> <STRONG title=顶部 onclick=scroll(0,0)>TOP</STRONG> </P>
<DIV id=ad_thread1_1></DIV></DIV></TD></TR></TABLE></DIV>
<DIV class="mainbox viewthread">
<TABLE id=pid14852470 cellSpacing=0 summary=pid14852470 cellPadding=0>

<TR>
<TD class=postauthor><CITE><a href="space.php?uid=335000" target="_blank" >niebaoshun1975</A></CITE>
<DIV class=avatar><img src="images/avatars/noavatar.gif"></DIV>
<P><EM><FONT color=black>列兵</FONT></EM></P>
<P><img src="./images/GreenPark/star_level1.gif"></P>
<UL>
<LI class=pm><a href="pm.php?action=send&amp;uid=335000" target="_blank" >发短消息</A></LI>
<LI class=buddy><a href="my.php?item=buddylist&amp;newbuddyid=335000&amp;buddysubmit=yes" target="_blank" >加为好友</A></LI></UL></TD>
<TD class=postcontent>
<DIV class=postinfo><STRONG id=postnum_14852470 title=复制帖子链接到剪贴板 onclick="setcopy('http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1400218&amp;page=1#pid14852470', '帖子链接已经复制到剪贴板')">3<SUP><FONT size=2>#</FONT></SUP></STRONG> <EM onclick="$('postmessage_14852470').className='t_bigfont'">大</EM> <EM onclick="$('postmessage_14852470').className='t_msgfont'">中</EM> <EM onclick="$('postmessage_14852470').className='t_smallfont'">小</EM> 发表于 2009-7-26 18:24  <a href="viewthread.php?tid=1400218&amp;page=1&amp;authorid=335000" target="_blank" >只看该作者</A> </DIV>
<DIV id=ad_thread2_2></DIV>
<DIV class="postmessage defaultpost">
<DIV id=ad_thread3_2></DIV>
<DIV id=ad_thread4_2></DIV>
<DIV id=postmessage_14852470 class=t_msgfont>蓄电池灯具和不带蓄电池灯具同一回路,在双电源情况下是不会断电的,火灾时还要点亮安全出口等,不好处理。</DIV></DIV>
<DIV></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD class=postauthor>
<DIV style="DISPLAY: none" id=userinfo14852470_menu class="popupmenu_popup userinfopanel">
<DL>
<DT>帖子</DT>
<DD>47 </DD>
<DT>积分</DT>
<DD>258 </DD>
<DT>威望</DT>
<DD>253  </DD>
<DT>金钱</DT>
<DD>47  </DD></DL>
<P><a href="space.php?action=viewpro&amp;uid=335000" target="_blank" >查看详细资料</A></P></DIV></TD>
<TD class=postcontent>
<DIV class=postactions>
<P><a href="post.php?action=reply&amp;fid=219&amp;ofid=0&amp;tid=1400218&amp;repquote=14852470&amp;extra=%3D1&amp;page=1" target="_blank" >引用</A> <a href="misc.php?action=report&amp;fid=219&amp;tid=1400218&amp;pid=14852470&amp;page=1" target="_blank" >报告</A> <a href="###" target="_blank" >回复</A> <STRONG title=顶部 onclick=scroll(0,0)>TOP</STRONG> </P>
<DIV id=ad_thread1_2></DIV></DIV></TD></TR></TABLE></DIV>
<DIV class="mainbox viewthread">
<TABLE id=pid14854026 cellSpacing=0 summary=pid14854026 cellPadding=0>

<TR>
<TD class=postauthor><CITE><a href="space.php?uid=3545894" target="_blank" >gdx8785</A></CITE>
<DIV class=avatar><img src="images/avatars/noavatar.gif"></DIV>
<P><EM><FONT color=black>军士长</FONT></EM></P>
<P><img src="./images/GreenPark/star_level1.gif"><img src="./images/GreenPark/star_level1.gif"><img src="./images/GreenPark/star_level1.gif"><img src="./images/GreenPark/star_level1.gif"><img src="./images/GreenPark/star_level1.gif"><img src="./images/GreenPark/star_level1.gif"></P>
<UL>
<LI class=pm><a href="pm.php?action=send&amp;uid=3545894" target="_blank" >发短消息</A></LI>
<LI class=buddy><a href="my.php?item=buddylist&amp;newbuddyid=3545894&amp;buddysubmit=yes" target="_blank" >加为好友</A></LI></UL></TD>
<TD class=postcontent>
<DIV class=postinfo><STRONG id=postnum_14854026 title=复制帖子链接到剪贴板 onclick="setcopy('http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1400218&amp;page=1#pid14854026', '帖子链接已经复制到剪贴板')">4<SUP><FONT size=2>#</FONT></SUP></STRONG> <EM onclick="$('postmessage_14854026').className='t_bigfont'">大</EM> <EM onclick="$('postmessage_14854026').className='t_msgfont'">中</EM> <EM onclick="$('postmessage_14854026').className='t_smallfont'">小</EM> 发表于 2009-7-26 21:19  <a href="viewthread.php?tid=1400218&amp;page=1&amp;authorid=3545894" target="_blank" >只看该作者</A> </DIV>
<DIV id=ad_thread2_3></DIV>
<DIV class="postmessage defaultpost">
<DIV id=ad_thread3_3></DIV>
<DIV id=ad_thread4_3></DIV>
<DIV id=postmessage_14854026 class=t_msgfont>安全出口指示灯、疏散指示灯长明<BR>疏散照明灯(自带蓄电池,采用三线制度,这三线不含PE线),平时兼作普通照明,消防时由火灾报警联动系统强制点亮.</DIV></DIV>
<DIV></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD class=postauthor>
<DIV style="DISPLAY: none" id=userinfo14854026_menu class="popupmenu_popup userinfopanel">
<DL>
<DT>帖子</DT>
<DD>1520 </DD>
<DT>积分</DT>
<DD>3016 </DD>
<DT>威望</DT>
<DD>2674  </DD>
<DT>金钱</DT>
<DD>3418  </DD></DL>
<P><a href="space.php?action=viewpro&amp;uid=3545894" target="_blank" >查看详细资料</A></P></DIV></TD>
<TD class=postcontent>
<DIV class=postactions>
<P><a href="post.php?action=reply&amp;fid=219&amp;ofid=0&amp;tid=1400218&amp;repquote=14854026&amp;extra=%3D1&amp;page=1" target="_blank" >引用</A> <a href="misc.php?action=report&amp;fid=219&amp;tid=1400218&amp;pid=14854026&amp;page=1" target="_blank" >报告</A> <a href="###" target="_blank" >回复</A> <STRONG title=顶部 onclick=scroll(0,0)>TOP</STRONG> </P>
<DIV id=ad_thread1_3></DIV></DIV></TD></TR></TABLE></DIV>
<DIV class="mainbox viewthread">
<TABLE id=pid14857855 cellSpacing=0 summary=pid14857855 cellPadding=0>

<TR>
<TD class=postauthor><CITE><a href="space.php?uid=464468" target="_blank" >lingyan16</A></CITE>
<P>贵宾 五星上将</P>
<DIV class=avatar><img src="http://bbsfile.co188.com/userHead/40/1190430285075.jpg"></DIV>
<P><EM><FONT color=black>少尉</FONT></EM></P>
<P><img src="./images/GreenPark/star_level1.gif"><img src="./images/GreenPark/star_level1.gif"><img src="./images/GreenPark/star_level1.gif"><img src="./images/GreenPark/star_level1.gif"><img src="./images/GreenPark/star_level1.gif"><img src="./images/GreenPark/star_level1.gif"><img src="./images/GreenPark/star_level1.gif"></P>
<UL>
<LI class=pm><a href="pm.php?action=send&amp;uid=464468" target="_blank" >发短消息</A></LI>
<LI class=buddy><a href="my.php?item=buddylist&amp;newbuddyid=464468&amp;buddysubmit=yes" target="_blank" >加为好友</A></LI></UL></TD>
<TD class=postcontent>
<DIV class=postinfo><STRONG id=postnum_14857855 title=复制帖子链接到剪贴板 onclick="setcopy('http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1400218&amp;page=1#pid14857855', '帖子链接已经复制到剪贴板')">5<SUP><FONT size=2>#</FONT></SUP></STRONG> <EM onclick="$('postmessage_14857855').className='t_bigfont'">大</EM> <EM onclick="$('postmessage_14857855').className='t_msgfont'">中</EM> <EM onclick="$('postmessage_14857855').className='t_smallfont'">小</EM> 发表于 2009-7-27 08:54  <a href="viewthread.php?tid=1400218&amp;page=1&amp;authorid=464468" target="_blank" >只看该作者</A> </DIV>
<DIV id=ad_thread2_4></DIV>
<DIV class="postmessage defaultpost">
<DIV id=ad_thread3_4></DIV>
<DIV id=ad_thread4_4></DIV>
<DIV id=postmessage_14857855 class=t_msgfont>你说的问题,是一个存在已旧的一个问题,现在的带电池的消防应急灯,实际上是停电应急灯,只有在停电时才会自己亮起来,这是消防部门制定标准时的一个失误,而现在的应急照明强制点亮方式是采用一根强制点亮线的方式去强制点亮,和现有的带电池的消防应急灯无法匹配,解决的唯一方法是:不采用带电池的消防应急灯,采用双电源+应急照明配电箱+普通灯具(不带电池)+带强制点亮功能的开关来实现,除此之外别无他法。<BR>对于带电池的消防应急灯,只能采用切断电源后让电池放电的方法强制点亮,这是违反规范绝不允许的。<BR>更多情况访问:<a href="http://www.szqdt.com" target="_blank" >www.szqdt.com</A></DIV></DIV></TD></TR></TABLE></DIV>
发表于 2009-7-28 22:25:34 | 显示全部楼层

回复:今天看了一份图,应急照明是这样处理的。

<P>你看看消防图里有没有加应急联动模块,就可以知道有没有消防强起了。我觉得应该有的</P>
     
发表于 2009-7-28 22:44:54 | 显示全部楼层

回复:今天看了一份图,应急照明是这样处理的。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2009/7/28 9:34:19</I>)的发言<BR>
<P>24层住宅楼,应急照明是这样处理的,两路电源在一层配电室做个双切总箱子,然后放射加树干式上去3层做一个小箱子控制三层的公共照明加应急照明(自带蓄电池的双头灯),看到这里有点迷糊,平时的时候用还是不错的,可是消防的时候怎么办呢,怎么强制点亮,双头灯也是不可能亮起来的,永远处在了充电状态,我不知道是我理解错了,还是怎么,好多这样的图纸</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>1)如果这应急照明箱没有消防联动功能(火灾时强制电亮应急照明),那么这个设计是错误的.</P>
<P>2)公共照明也不应该由应急照明箱供电.</P>
     
 楼主| 发表于 2009-7-29 17:07:24 | 显示全部楼层

回复:今天看了一份图,应急照明是这样处理的。

没有消防模块,上面就是普通的箱子
发表于 2009-7-29 19:50:43 | 显示全部楼层

回复:今天看了一份图,应急照明是这样处理的。

<P>3楼</P>
<P>公共照明和应急照明是如何区分的呢?</P>
     
发表于 2009-7-29 23:33:07 | 显示全部楼层

回复:今天看了一份图,应急照明是这样处理的。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2009/7/29 19:50:43</I>)的发言<BR>
<P>3楼</P>
<P>公共照明和应急照明是如何区分的呢?</P></DIV>
<P>什么是应急照明我想就不用说了,因为规范上有,</P>
<P>至于什么是公共照明,在网上搜了一下:应该能看懂的.<BR><BR></P>
<H4 style="FONT-SIZE: 16px; PADDING-TOP: 15px">石市楼道公共照明费不可单独收费 </H4>
<H6 style="FONT-WEIGHT: 100; FONT-SIZE: 12px; TEXT-ALIGN: center">中国家装家居网    http://www.cnjzjj.com     发布时间:2009-7-3    文章来源:中国灯具网 </H6>
<DIV style="PADDING-RIGHT: 6px; PADDING-LEFT: 6px; FONT-SIZE: 14px; TEXT-ALIGN: left">
<P>  近日,“三献”活动办公室收到一些关于住宅小区的建议,有关部门对这些建议做出了回复。</P>
<P>  对加强民用住宅楼电梯的安全管理建议的回复</P>
<P>  石家庄市房管局物业管理处回复:一、根据石家庄市物价局、石家庄市房管局联合制定的《石家庄市物业服务收费管理实施办法》市价[2004]69号规定,业主向物业服务企业缴纳的电梯费包含电梯定期检测费用,因此,电梯定期检测费用应由物业服务企业承担。如果物业服务企业没有定期检测,业主可根据物业服务合同约定的形式解决,也可以向区住房主管部门反映由其进行督导。二、电梯日常使用中,保修期内由开发建设单位负责。保修期满后,电梯的维修、更新和改造由业主负担维修费用,其中建立维修资金的房屋可在维修资金中列支,没有建立房屋维修资金的或维修资金不敷使用的由业主现金支付维修费用。其中支取维修资金须经占有建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意。三、业主不同意,但电梯出现涉及安全等紧急情况时,可以申请直接列支维修资金进行维修。</P>
<P>  关于住宅楼道公共照明</P>
<P>  收费问题建议的回复</P>
<P>  石家庄市房管局物业管理处答复:接件以后市房管局立即与物价局进行了沟通并答复,住宅楼道公共照明收费按照《石家庄市物业管理服务收费实施办法》执行,如果物业企业对楼道公共照明单独收费,应为非法收取,应向物价局有关部门投诉,进行处理。另:物价局举报电话为12358。</P></DIV>
     
发表于 2009-7-30 17:18:56 | 显示全部楼层

回复:今天看了一份图,应急照明是这样处理的。

住宅不要求强制点亮
     
发表于 2009-8-2 13:33:15 | 显示全部楼层

回复:今天看了一份图,应急照明是这样处理的。

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>小菜</b> 在(<i>2009/7/30 17:18:56</i>)的发言<br>住宅不要求强制点亮</div><br>请问哪个规范这样说的?<br>
     
 楼主| 发表于 2009-8-3 12:00:12 | 显示全部楼层

回复:今天看了一份图,应急照明是这样处理的。

哦,住宅不要求吗
发表于 2009-8-4 20:39:02 | 显示全部楼层

回复:今天看了一份图,应急照明是这样处理的。

记得不一定准,好象住宅规范说用声控开关才要求强启。
发表于 2009-8-5 00:24:56 | 显示全部楼层

回复:今天看了一份图,应急照明是这样处理的。

<P>疏散通道上的应急照明都是火灾时要强制点亮的,住宅也不例外,疏散通道是指你从家出来,到你跑出建筑为止,走过的路经都是疏散通道,所以,电梯前室和楼梯间里的应急照明都是要求火灾时要强制点亮的,</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则