[分享]接地的等电位联结概念

[复制链接]
     
发表于 2009-7-29 02:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>在国内等电位联结的概念深入人心了。</P>
<P>但是,如果提到接地的等电位联结,恐怕会立即找来一顿骂。</P>
<P>最近,在学习阿布扎比供水供电局ADWEA的规范《ELECTRICITY WIRING REGULATIONS 2007(REV 1,JAN 1,2009)》的时候,意外的发现接地的等电位联结概念。</P>
<P>摘录过来,供同行看个西洋镜。</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2009-7-29 02:36:16 | 显示全部楼层

回复:[分享]接地的等电位联结概念

<P><FONT size=1 face=Arial>Earthed Equipotential Bonding (EEB): the connection<BR>of Extraneous-Metallic-Parts within a Premises using<BR>designated conductors such that potential Touch Voltages<BR>are kept to a safe value during the passage of earth fault<BR>current (also known outside these Regulations as ‘PME<BR>Bonding’). This definition includes the following:</FONT></P>
<P><FONT size=1 face=Arial></FONT> </P>
<P><FONT size=1 face=Arial>a) Main Equipotential Bonding: the connection<BR>of major Extraneous-Metallic-Parts, such as pipe<BR>services and metallic structures, at their point of entry<BR>into a Premises to the Main Earth Terminal in an<BR>Installation, using designated conductors; and</FONT> </P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2009/7/29 2:43:55 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2009-7-29 02:40:28 | 显示全部楼层

回复:[分享]接地的等电位联结概念

<FONT size=2 face=Arial>(b) Supplementary Equipotential Bonding: the<BR>connection of Extraneous-Metallic-Parts with each<BR>other or with Exposed-Metallic-Parts within an area<BR>where such parts are simultaneously accessible to<BR>persons, such that the potential Touch Voltage during<BR>an earth fault is kept to safe limits.<BR>[Note: for disconnection times greater than 0.4 seconds<BR>a safe Touch Voltage limit may be taken as 50 V for dry<BR>conditions and 25 V for wet conditions.]</FONT>
     
 楼主| 发表于 2009-7-29 02:45:49 | 显示全部楼层

回复:[分享]接地的等电位联结概念

<FONT size=1 face=Arial>Earthed Equipotential Bonded System (EEBS): a system<BR>where protection against electric shock due to Indirect<BR>Contact is achieved by the provision of Earthed Equipotential<BR>Bonding conductors, in association with Protective Devices<BR>for the automatic disconnection of supply.</FONT>
     
 楼主| 发表于 2009-7-29 03:00:01 | 显示全部楼层

回复:[分享]接地的等电位联结概念

供电局的图示。<BR> 2009729313587.gif

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2009/7/29 3:13:32 编辑过」</div>
发表于 2009-7-29 11:52:22 | 显示全部楼层

回复:[分享]接地的等电位联结概念

<P>国内的也差不多吧?</P>
<P>MEC,CEC,和虚线表示的就是PE线。</P>
<P>MAIN EEB表示等电位连接线,进行的是辅助等电位连接,多数情况下不用设计,只有接地故障不能在规定时间内切除时才使用。在规定时间内切除被认为是安全的。</P>
     
 楼主| 发表于 2009-7-30 00:06:36 | 显示全部楼层

回复:[分享]接地的等电位联结概念

谈到等电位的时候,有专家强调不要和接地联系起来。尤其是局部等电位联结,比如飞机的等电位联结是个老例子。
     
发表于 2009-8-1 10:46:32 | 显示全部楼层

回复:[分享]接地的等电位联结概念

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2009/7/30 0:06:36</I>)的发言<BR>谈到等电位的时候,有专家强调不要和接地联系起来。尤其是局部等电位联结,比如飞机的等电位联结是个老例子。</DIV><BR><BR>实际在说局部等电位联结不与接地联系起来,主要是强调局部等电位联结无须专门采用手段与总等电位接地板搞连接(比如额外敷设一条扁钢千里迢迢的与MEB去搞连接)。就目前的建筑物内的等电位系统,如何能不与接地联系起来?不可能吧……
     
 楼主| 发表于 2009-8-1 14:56:34 | 显示全部楼层

回复:[分享]接地的等电位联结概念

<P>我觉得地有时时候应该理解为一个参考点,并非真实的地。</P>
发表于 2009-8-1 15:50:21 | 显示全部楼层

回复:[分享]接地的等电位联结概念

呵呵,我觉得建筑物的等电位连接应该是是个面,以接地网为等电位面,不然都以MEB处为参考点对于大面积建筑是不现实的,会出现老贾说的情况。<br><br>等电位的参考电位,在于它连接在哪里,与地连接就是地电位,与高压线连接就是高压线的电位。<br><br>比如美国采用直升机维护高压电缆,就是将直升机与高压线用特殊装置连接,维护人员穿特殊防护服。<br>
     
 楼主| 发表于 2009-8-1 21:53:59 | 显示全部楼层

回复:[分享]接地的等电位联结概念

<P>对头。</P>
     
发表于 2009-8-2 10:08:25 | 显示全部楼层

回复:[分享]接地的等电位联结概念

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>东海龙王</b> 在(<i>2009/7/29 3:00:01</i>)的发言<br>供电局的图示。<br> 2009729313587.gif <br><br> </div><br>MET,MEC,CEC是什么意思?<br>