账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7827|回复: 3

平房,220V单相电源进户,需要做中性线的重复接地吗

[复制链接]
     
发表于 2009-8-15 07:49:34 | 显示全部楼层

回复:平房,220V单相电源进户,需要做中性线的重复接地吗

<P>重复接地的说法取消了吗?</P>
发表于 2009-8-15 10:28:34 | 显示全部楼层

回复:平房,220V单相电源进户,需要做中性线的重复接地吗

重复接地是原苏联的TN-C系统的概念,PEN在进入建筑物前再做一次或若干次接地,现在总进线处已做了总等电位联结,重复接地已无必要,且总等电位联结的效果远优于重复接地。
     
 楼主| 发表于 2009-8-14 17:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
平房,220V单相电源进户,需要做中性线的重复接地吗(离变压器100米)如果离变压器10米呢?本地供电采用TN-C-S系统。
发表于 2009-8-14 18:42:36 | 显示全部楼层

回复:平房,220V单相电源进户,需要做中性线的重复接地吗

<P>首先应明确是何种配电系统,其次中性线是不需要重复接地。如采用TN-C-S系统,则进线PEN应作总等电位联结,如采用TN-S系统,则进线PE应作总等电位联结,如采用TT系统,则进线无PE或PEN,只有N且不应接地。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 07:55 , Processed in 0.066215 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表