账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6152|回复: 4

高层小区设计方案请指教

[复制链接]
发表于 2009-8-27 08:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个高层小区,12栋住宅,1东商业,17-24层不等,整个小区用地下大型车库连接在一起,13W平方左右。请问我的配电方案合理不? <BR>1.商业下面设高压总配电室,设办公2变压器,周边住宅2变压器。与小区另一边的住宅下设置高压分配电室,设2变压器公住宅。电源引自办公楼下面总配电室。线路走车库内桥架。 <BR>请问:可不可以环网供电或者不设配电室而采用室外箱变? <BR>2.设一总消防控制室,与办公上,给整个小区监控。其余每个楼管线均引自总消防控制室。 <BR>3.设一小区弱电总机房,与办公下面地下室内。 <BR>4.监控设在办公。 <BR>很困惑啊,请高手指点一二。
发表于 2009-8-27 08:26:58 | 显示全部楼层

回复:高层小区设计方案请指教

<P>建议:</P>
<P>1各高层自带高压变电室,(或相邻2栋共用一高压配电室)</P>
<P>2其公共部分考虑设一高压变电室</P>
<P>3设一个消防控制室,</P>
 楼主| 发表于 2009-8-27 10:03:04 | 显示全部楼层

回复:高层小区设计方案请指教

<P>我认为高层住宅面积都不是很大,1层4户,用电不多,没必要高压配电。</P>
<P>公用部分用电也不是很大啊</P>
发表于 2009-8-27 20:34:48 | 显示全部楼层

回复:高层小区设计方案请指教

<P>              进一言:</P>
<P>              一、高压配电装置宜集中设置,便于设计和管理。</P>
<P>              二、变压器+低压配电装置可根据建筑物布局及类型和供电半径综合处理。</P>
     
发表于 2009-8-27 23:27:08 | 显示全部楼层

回复:高层小区设计方案请指教

<P>方案可以</P>
<P>但住宅内部也分公变和专变的</P>
<P>容量不超800,可以环网,象你的工程,做箱变不合适</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则