账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6105|回复: 5

[求助]关于变压器设计大小问题

[复制链接]
发表于 2009-9-10 20:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>现有一办公大楼,一路AA1设计功率556KW,电流892A,另一路AA6设计功率51KW,电流167A。请教大家AA1路上选用干式变压器的话,变压器的容量选用多大的??有没有相关的资料!谢谢。</P>
<P>另一个问题,如果没有双路市电,AA6选用什么方式供电?如果选用发电机发电的话,发电机的功率选用多大的比较好。</P>
<P>谢谢大家,期待大家的意见和答案</P>
     
发表于 2009-9-11 18:09:07 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于变压器设计大小问题

<P>设计功率556KW,是计算功率还是安装功率?</P>
<P>AA6设计功率51KW,最大一台电机的功率?</P>
 楼主| 发表于 2009-9-11 21:53:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于变压器设计大小问题

556KW是安装功率。AA6设计的功率也为安装功率,忘记考虑消防泵了。不好意思啊
发表于 2009-9-11 22:10:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于变压器设计大小问题

可看一下《工业与民用配电设计手册》第三版有关部分。
 楼主| 发表于 2009-9-12 20:08:00 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于变压器设计大小问题

谢谢了
发表于 2009-9-12 20:19:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于变压器设计大小问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gerryzhao</B></FONT> 在(<I>2009/9/11 21:53:56</I>)的发言<BR>556KW是安装功率。AA6设计的功率也为安装功率,忘记考虑消防泵了。不好意思啊</DIV><BR><BR>计算设计功率,不应考虑消防泵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则