账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7841|回复: 3

楼梯间应急照明自动点亮话重提

[复制链接]
发表于 2009-9-12 09:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>        08年《建筑电气》有一篇文章,介绍了《美标》对疏散照明的规定:疏散照明所在区域内人员的动作</P>
<P>可以触发动作感应器,应许可在疏散通道内使用自动的动作感应型照明开关,其设定照明计时器延续时间最</P>
<P>少为15min.</P>
<P>         节能自息开关在多层建筑楼梯间照明控制中已应用多年,人来灯亮,人去灯熄,起到节能作用。</P>
<P>          目前不设火灾自动报警系统建筑物的楼梯间的应急照明自动点亮找不到办法。这件事需要广大设计者</P>
<P>的呼声,更需有权威的专家倡导,使厂家看到商机,研发出符合要求的产品,是设计的幸事。</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2009-9-12 11:43:28 | 显示全部楼层

回复:楼梯间应急照明自动点亮话重提

<P>已经由多年从事设计的工程师参与研发出来了,是现成的,你可以直接选用,利国利民利己啊!</P>
<P>你可以在百度里搜索一下:“带强制点亮的智能照明开关”,就能知道结果了</P>
发表于 2009-9-12 18:09:37 | 显示全部楼层

回复:楼梯间应急照明自动点亮话重提

<P>没必要这么复杂,连自动报警都不设的建筑,也不会是什么重要建筑。自带蓄电池+敞亮疏散指示足够了。</P>
发表于 2009-9-16 21:23:20 | 显示全部楼层

回复:楼梯间应急照明自动点亮话重提

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>国家法规中关于建筑照明节能控制的有关规定:</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>一.       《民用建筑节能条例》</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>国务院颁布的《民用建筑节能条例》已于<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="1" Month="10" Year="2008">2008年10月1日起</st1:chsdate>开始实施了,其中的第十九条:“建筑的公共走廊、楼梯等部位,应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。”</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>二.       《民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008》</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>新版《民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008》第10.6章中第10. 6.14条: 应采用定时开关、调光开关、光电自动控制器等节电开关和照明智能控制系统等管理措施。</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>三.       《住宅建筑设计规范GB50368-2005》</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>第<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">10.1.4</st1:chsdate>条:住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>条文说明:10.1.4 在住宅建筑能耗中,照明能耗也占有较大的比例,因此要注重照明节能。考虑到住宅建筑的特殊性,套内空间的照明受居住者的控制,不易干预,因此不对套内空间的照明做出规定。住宅公共场所和部位的照明主要受设计和物业管理的控制,因此本条明确要求采用高效光源和灯具并采取节能控制措施。</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>住宅建筑的公共场所和部位有许多是有天然采光的,例如大部分住宅的楼梯间都有外窗。在天然采光的区域为照明系统配置定时或光电控制设备,可以合理控制照明系统的开关,在保证使用的前提下同时达到节能的目的。</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>四.       《照明设计标准GB 50034-2004》:</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">7.4.1</st1:chsdate> 公共建筑和工业建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明,宜采用集中控制,并</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>条文说明:<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">7.4.1</st1:chsdate> 在白天自然光较强,或在深夜人员很少时,可以方便地用手动或自动方式关闭一部分或大部分照明,有利于节电。分组控制的目的,是为了将天然采光充足或不充足的场所分别开关。</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">7.4.4</st1:chsdate> 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明,除应急照明外,宜采用节能自熄开关。</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>条文说明:<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">7.4.4</st1:chsdate> 这类场所在夜间走过的人员不多,深夜更少,但又需要有灯光,采用声光控制等类似的开关方式,有利于节电。本条和国标《住宅设计规范》GB 50096-1999的规定一致。</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">7.4.7</st1:chsdate> 有条件的场所,宜采用下列控制方式:</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>1 天然采光良好的场所,按该场所照度自动开关灯或调光;</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>2 个人使用的办公室,采用人体感应或动静感应等方式自动开关灯;</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>3 旅馆的门厅、电梯大堂和客房层走廊等场所,采用夜间定时降低照度的自动调光装置;</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>4 大中型建筑,按具体条件采用集中或集散的、多功能或单一功能的自动控制系统。</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>条文说明:<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">7.4.7</st1:chsdate> 对于一些高档次建筑和智能建筑或其中某些场所,有条件时,可采用调光、调压或其他自控措施,以节约电能。</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p> </o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>五.《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》深圳市勘察设计协会编</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>问题<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">6.3.5</st1:chsdate>电气节能审查中,照明控制方式是否强调?</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>解析:电气节能审查中,要对照明控制方式加以判定。(1)住宅建筑参照《住宅设计规范》GB50368-2005第<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">10.1.4</st1:chsdate>条规定:“住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。”其公共部分照明应有节能控制措施。非住宅建筑室内照明控制方式,应参照《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》DBJ15-51-2007第<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">7.5.2</st1:chsdate>条,对于节能控制措施进行审查并作出判定。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则