<P>我现在的工程上出现一个问题:楼梯的走廊照明是一级负荷,也是从应急照明箱里取的电源,设有面板开关,应急照明箱没有做消防联动信号。但是按照规定,发生火灾的情况下把非消防电源切断的同时应急照明无条件的点亮。现在的问题是:发生火灾的情况下把非消防电源切断,应急照明还需要通过面板控制灯才亮。怎么无条件点亮?现在我的方案1、在面板处加一路火线在使用单联双控开关。消防控制信号引到应急照明箱。</P>
<P>2、增加自带蓄电池应急照明灯。当非消防用电切断时,给蓄电池灯一个信号。备注:此方法纯粹是应付消防验收。</P>
<P>3、把所有楼道的应急照明线路串联起来,控制面板短接,把它引到一个消防控制箱内,采用时间继电器控制楼道的灯亮。在切断非消防用电的同时,消防主机给他一个信号,让他无条件的点亮..这种方法不知道可以不可以,因为方案1和方案2我都无法穿线。已经无法实现。哪位大侠有更好的办法,在这里谢谢大家了。另外采用方案3的话,是不是每个楼层的零线也需要引到消防控制箱内?</P> |
|