账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6795|回复: 2

建筑物的供电负荷等级与是否设火灾报警系统之间有没有什么对应关系?

[复制链接]
     
发表于 2009-11-18 15:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:建筑物的供电负荷等级与是否设火灾报警系统之间有没有什么对应关系?设火灾报警系统的建筑供电负荷等级都是二级及以上吗?有一综合楼,五层,总高度22米,一层为商店,二~三层为药品仓库,四~五层为办公,共7000平米,每层不到1500平米,供电负荷等级确定为三级是否合适?此建筑设火灾报警系统是否合适?如果供电负荷等级确定为三级,又设火灾报警系统,那么此建筑中的应急照明,疏散标志照明采用自带蓄电池的灯具可以吗,火灾时切断电源,应急灯亮.
发表于 2009-11-18 21:18:33 | 显示全部楼层

回复:建筑物的供电负荷等级与是否设火灾报警系统之间有没有什么对应关系?

<P>该建筑2,3层为药品仓库,内有大量可燃物,1层为商店有仓储式货架。故起码属丙类库房应考虑一级负荷</P>
<P>11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:<BR>1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50.0m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用<BR>电应按一级负荷供电;</P>
发表于 2009-11-19 05:03:37 | 显示全部楼层

回复:建筑物的供电负荷等级与是否设火灾报警系统之间有没有什么对应关系?

<P>此建筑需要火灾报警系统,此建筑从消防的意义上说,应急照明,疏散标志照明采用自带蓄电池的灯具是可以的,火灾时切断电源,应急灯亮.</P>
<P>但是,由于一层是商店,需要一定的备用照明,确保市电停供时,商业运行。<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则