隔离开关只能选3P/1P?
返回列表
发新帖
查看:
8426
|
回复:
7
隔离开关只能选3P/1P?
[复制链接]
beaty
该用户已被删除
发表于 2009-11-20 08:55:23
|
显示全部楼层
|
阅读模式
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
相关帖子
•
GB 7251.6-2015 低压成套开关设备和控制设备 第6部分:母线干线系统(母线槽)
•
低压开关设备内部的工作电源加装了隔离变压器后,工作电源的接地形式是IT吗?
•
家用总开关一直跳闸,其他分开关从来没跳过,是什么原因?
•
低压母联开关选择
•
ATSE(自动转换开关)允许损坏吗?!
•
12kV中压柜PT一次绕组中性点设置接地开关的作用?
•
GB/T 7251.7-2015 低压成套开关设备和控制设备 第7部分:特定应用的成套设备
•
2016.11|徐建兵,等:消防设备控制电路设置选择开关的思考
•
变电所的消防配出开关选择
•
14D504《接地装置安装》中变电所接地作法存疑
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
关东武夫
关东武夫
当前离线
积分
11179
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-11-20 09:25:56
|
显示全部楼层
回复:隔离开关只能选3P/1P?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2009/11/20 8:55:23</I>)的发言<BR>
<P>配电系统中,隔离开关只能选3P或1P(因为在TT系统,TN-S系统中,当需要断开N线时,只能使用断路器等保护电器断开N线),交流电动机(含电梯用电机),照明,空调插座回路上的断路器亦只能使用3P或1P开关,</P></DIV><BR><BR>隔离开关选3P/1P不敢苟同,后面说的都对
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
嘿嘿嘿嘿
嘿嘿嘿嘿
当前离线
积分
69778
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-11-20 13:43:53
|
显示全部楼层
回复:隔离开关只能选3P/1P?
可是我的隔离和负荷开关居然都用的是2P或者4P的,我也没感觉做错了[em1]
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
wjh15612408
wjh15612408
当前离线
积分
1
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-11-20 13:58:22
|
显示全部楼层
回复:隔离开关只能选3P/1P?
<P>有高手在,给个比较好的见解啊!</P>
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
yh2009
yh2009
当前离线
积分
1
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-11-20 15:19:57
|
显示全部楼层
回复:隔离开关只能选3P/1P?
<P>隔离开关应根据具体情况选用,谁说只能选择3P/1P?玩笑的说,2P、4P卖谁去!目前的所谓隔离开关,都是可以带负荷分断和接通电路的,住宅的户箱总开关就可以选用2P(220V进线)、4P(380V进线),互投开关也应该选4P,用隔离开关控制电机少见(除非是小容量电机),多用断路器进行短路保护,而且有接地故障保护要求时,应选用2P或4P。</P>
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
电气学徒
电气学徒
当前离线
积分
7
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-11-20 17:02:49
|
显示全部楼层
回复:隔离开关只能选3P/1P?
<P>路过 , 学习</P>
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
lhchen
lhchen
当前离线
积分
17060
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-11-21 10:30:57
|
显示全部楼层
回复:隔离开关只能选3P/1P?
<P> 隔离开关通常装设在断路器的前面,作隔离电压,安全下级电器检修,不作保护用。也有单独使用的时候。</P>
<P> 至于用几P,只要不断开PEN线就行。</P>
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
关东武夫
关东武夫
当前离线
积分
11179
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-11-22 17:57:58
|
显示全部楼层
回复:隔离开关只能选3P/1P?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>yh2009</B></FONT> 在(<I>2009/11/20 15:19:57</I>)的发言<BR>
<P>隔离开关应根据具体情况选用,谁说只能选择3P/1P?玩笑的说,2P、4P卖谁去!目前的所谓隔离开关,都是可以带负荷分断和接通电路的,住宅的户箱总开关就可以选用2P(220V进线)、4P(380V进线),互投开关也应该选4P,用隔离开关控制电机少见(除非是小容量电机),多用断路器进行短路保护,而且有接地故障保护要求时,应选用2P或4P。</P></DIV><BR><BR>以前打电话给施耐德的客服问过,电话里说他们的隔离开关没有负荷开关的功能
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报