账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6573|回复: 3

求教!!

[复制链接]
发表于 2010-1-12 09:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一地下车库,分2个防火分区.其中一个放火分区内有4台双速排烟风机,3台补风机;另一个防火分区内有两台双速排烟风机,一台补风机.本来我想每个防火分区设置一个双电源切换箱,再以放射式向风机供电.但审查图的要求必须每台风机末端自动切换.现在我想在车库内设置两个总箱,一个总箱接低压配电柜做为主电,一个箱接发电机做为备电,然后分别向风机供电.但我看规范上说消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区.我想知道是不是两个防火分区要每个分区单独设置总箱,还是可以设置一个总箱.
发表于 2010-1-12 10:59:09 | 显示全部楼层

回复:求教!!

两路供电末端切换是规范的核心要求,应尽量满足不跨越防火分区,单独设置或设置一个不是问题的关键。
     
发表于 2010-1-12 16:03:14 | 显示全部楼层

回复:求教!!

<P>你想的办法类似设个分配电所,或者叫设二次配电总箱。</P>
<P>这种方法有些地方不认可,比如深圳。也就只能从配电房放射供了。</P>
<P>有的地方也认,但要每个分区各分设总箱。</P>
<P>在本坛下个《深圳市建筑工程设计电气图审汇编-电气》看看吧。</P>
发表于 2010-1-12 18:31:12 | 显示全部楼层

回复:求教!!

一个防火分区内设两个电源总箱,一个是常用电源总箱,另一个是备用电源总箱(接自应急母线),由两个电源总箱去每一个风机的控制箱放射两根电缆,每一个风机的控制箱内都设双电源切换,注意:不能用微断+电动机操作的CB级ATSE,因为火灾时如果风机如果过载,微断跳闸,消防负荷风机停止工作,损失可就太大了,建议你用CC级ATSE,100A以下的接触器体积小,放在这种小负荷的双电源箱里是再合适不过了,详细资料见本贴的最后一行~~~~~~~~[em30]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 22:04 , Processed in 0.070485 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表