账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19113|回复: 14

70度电动防火阀是消防控制电动开启吗

  [复制链接]
     
发表于 2010-3-10 17:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
70度电动防火阀是消防控制电动开启吗
发表于 2010-3-10 19:25:35 | 显示全部楼层
不可以的啊   一般用手动的
     
发表于 2010-3-10 22:06:22 | 显示全部楼层
70度防火阀有的需要控制 有的只需要自行熔断返回信号即可 由暖通专业确定
     
发表于 2010-3-11 02:18:58 | 显示全部楼层


哈哈,头脑清醒。我生怕谁一口断定选一个答案。
发表于 2010-3-11 05:42:12 | 显示全部楼层
70度防火阀一般设置于中央空调管网中,一般设在主管至各楼层分支处。平时均处于开通状态,当管网空气温度70度时,自动关闭。主要是为了防止火灾时高温烟气通过空调管网扩散,使火灾范围扩大。
   具体使用时可根据实际,选用不同性能的防火阀。一般有:自动关闭,电控关闭,手动关闭,关闭信号反馈等
发表于 2010-3-11 09:50:33 | 显示全部楼层
多了解一点总是好的。
我以前只知道自动熔断关闭,信号返回这一种情况。
发表于 2010-3-12 12:30:26 | 显示全部楼层
同意5楼意见
发表于 2010-3-25 16:45:20 | 显示全部楼层
还需要和送风机联锁,关闭后,送风机应停止工作,要不就通过消防联动实现。当然联锁更为直接一些,可靠一些。
发表于 2010-3-25 20:27:32 | 显示全部楼层
很多暖通自己都不清楚,也看过他们的设计手册,有的只要求对穿越防火分区的70度防火阀反馈信号,暖通自己也迷糊
     
发表于 2010-3-25 21:50:56 | 显示全部楼层
没有提资单不予设计 暖通迷糊 电气不负责
     
发表于 2010-3-26 00:00:58 | 显示全部楼层
对头,还是以暖通提资料为准。他们应该清楚自己的系统。
发表于 2010-3-27 13:01:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-6-6 11:48:10 | 显示全部楼层
建筑电气 2005年第四期  浅析排烟系统的电气设计 作者许明印 可以给你些帮助!!!!
     
发表于 2010-6-11 21:06:30 | 显示全部楼层
都70度了,还电动开它干嘛?!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则