账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6489|回复: 1

这样的丙类厂房怎样做火灾报警?

[复制链接]
     
发表于 2010-3-26 19:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个丙类厂房,两层,每层400平米,共800平米,按火规丙类厂房要做火灾报警,问题是这样的丙类厂房太小了,怎样做火灾报警?采用独立式火灾报警探测器可以不?所谓独立式火灾报警探测器,就是探测器内加声光报警装置,内带电池,各探测器间不需电线连接。
发表于 2010-3-26 21:46:59 | 显示全部楼层
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
------
3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;
按民用建筑防火设计规范上条,你的那个厂房不必做火灾报警
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则