账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13490|回复: 7

此时风机是否需要双电源?

[复制链接]
     
发表于 2010-4-2 17:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小生今做一类高层住宅楼,地下室变配电室内有一个送风机一个排风机,请教大家这两个风机需要双电源吗?已问了通风专业 这两个风机都为:非消防风机。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-4-2 21:10:46 | 显示全部楼层
火灾发生时地下室排烟风机工作时,需要一风机补充新风。不知变配电室内的送风机有没有此任务,如果没有,就不需要双电源,如果有此任务,就需要和排烟风机联动,就需要双电源。
发表于 2010-4-3 08:56:18 | 显示全部楼层
配电室通常设排风机,以便在室内设备发生故障时向外排烟。
     
发表于 2010-4-3 13:12:48 | 显示全部楼层
变配电室内的设备,就在配电室所用配电箱出就可以,都是为了配电室使用的设备。
发表于 2010-4-3 13:31:52 | 显示全部楼层
地下变配电室不设排烟,你们单位的通风专业设计人员是否从来没搞清过?
     
发表于 2010-4-3 19:35:22 | 显示全部楼层
不需要,若就近接入变电所配电箱(通常所电源),注意消防时其控制箱要配断电时模块。
发表于 2010-4-4 17:14:58 | 显示全部楼层
一般配电室上送下排的排风模式是因为变配电室里使用了SF6气体绝缘装置,而变配电室设于地下室不宜使用SF6气体,该气体含剧毒,如无法及时排出是很危险的。而采用真空断路器之类的变配电室采用强制排风只是为了防止变配电室温度过高影响设备寿命及导体载流量,而火灾时更需保证供电安全,所以我认为应该使用双电源供电。
     
发表于 2010-4-4 23:22:29 | 显示全部楼层
配电房正常换气要有送、排风机。此风机常被用作配电房气体灭火后的事故后排风。现在高层地下室配电房都要气体灭火了,所以我们的要求考虑啰嗦一些。不当消防负荷,按保障负荷供电,双电源但不强求末端切换。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则