柴发机房及其储油间-丙柴-- 火灾21区----风机防爆,油泵防爆,其它电气设备IP54,灯具喜欢用防爆的也无可厚非。
燃气锅炉房------?类天燃气-爆炸?区--持续通风降低分区--箱柜IP54?照明灯具及线路防爆,风机防爆
物质分类、物质密度、通风条件、环境温度、XX分区空间形状以及设备安装高度.....都应该考虑到。通风条件有时也很重要可影响分区的划定。
另外注意全局和局部的关系(厂房中)。风专业选了防爆风机电气专业照明和其它动力不一定要防爆。
这类场所还应注意做好接地(包括箱罐外壳)、电管线和油管线的防静电做法。
?号的地方请补充修正。时间晚了要睡来不及扒拉了。
至于规范的出处不必过于纠结。找到固然可喜,找不到就自己想想请教审图老师最好是做过工业设计的也差不多能通 |
|