二:一个高层建筑中,消防负荷有一级的和二级的(比如地下车库),是否都要用一级,还是分别是用一\二级,规范上有规定吗?
规范:9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
说明一栋建筑的消防电源要么是一类,要么是2类,不可能有两种类别 |
|