账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24279|回复: 12

民规对电缆选择的几条特殊要求

[复制链接]
发表于 2010-4-21 20:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wosuwoxing 于 2010-4-23 10:39 编辑

□ JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》中7.4.1条2款规定,一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高,采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线,或无烟无卤电力电缆、电线。
□ JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》中8.7.1条3款规定,电缆在室内、电缆沟、电缆隧道和电气竖井内明敷时,不应采用易延燃的外护层。
□ JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》中13.10.4条规定,了消防线路电缆的选择。归纳为:

火灾自动报警保护对象分级         干线及其分支干线电缆
特级                                      矿物绝缘电缆
一级                                      矿物绝缘电缆/有机绝缘耐火类电缆
二级                                      有机绝缘耐火类电缆
分支线路和控制线路                   比上述对应电缆耐火等级降一类

为了防止误导大家,我个人的错误理解删除了,大家看下面的讨论结果

只是7.4.1条中提到了电力电缆阻燃低卤,那么弱电的线缆是否要阻燃低卤?
     
发表于 2010-4-22 03:27:57 | 显示全部楼层
8.7.1.3条文解释
第3款 本规定是为了防止火灾时,火焰沿电缆外皮延燃扩大灾情。
低压配电设计规范
第5.6.3条 电缆在屋内、电缆沟、电缆隧道和竖井内明敷时, 不应采用黄麻或其它易延燃的外保护层。
聚氯乙烯护套,应该不属于易延燃外保护层吧。
不过此条是否就要求选用阻燃电缆,我也没搞清楚。
发表于 2010-4-22 09:05:41 | 显示全部楼层
超高层建筑内的电力、照明、自控线路应采用阻燃型电线和电缆;
重要消防设备的供电回路,宜采用耐火型电缆;
一类高层建筑, “宜”和“有条件时可采用耐火电缆”;
二类高层和低层建筑内的消防用电设备,宜采用阻燃型电线和电缆。
发表于 2010-4-22 09:07:03 | 显示全部楼层
以上的表述比较确切
发表于 2010-4-22 09:32:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-22 09:45:32 | 显示全部楼层
8.7.1.3条文解释
第3款 本规定是为了防止火灾时,火焰沿电缆外皮延燃扩大灾情.
令我困惑的是,“强电”不延燃了,,“弱电”呢?是不是也要相应采用不延燃的线缆?
规范的意图在哪呢?是不是只要强电线缆不延燃,就能保证弱电不延燃?还是说弱电线缆少?(实际上对于办公、商业弱电线路也不少)
关于哪些电缆的外护套是不是延燃或易延燃,我真不清楚,但大家选择ZR电缆就是为了防止延燃。看来又得去学习了
发表于 2010-4-23 01:06:12 | 显示全部楼层
一栋建筑,应根据其使用性质,火灾危险性,火灾扑救及疏散的难易程度决定其耐火等级。比如一类高层的耐火等级为一级。其建筑构件的燃烧性能和耐火极限国家有明文规定。
同理对于电缆的使用,也应根据这些原则正确使用,不是越左越好。
本人认为除了超高层建筑有严格的配线规定外,对一类,二类建筑的消防设备配线也应有严格要求。对其他配线没有必要要求过于严格。
     
发表于 2010-4-23 01:19:39 | 显示全部楼层
DGTJ08-2048-2008 民用建筑电气防火设计规程
10.1.3 当电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。
上海的这个要求算不算过于严格。
     
发表于 2010-4-23 03:16:47 | 显示全部楼层
电缆外护层不易延燃跟阻燃电缆是两个概念
聚氯乙烯外护套、聚乙烯外护套的电缆都不属于易延燃外护层的电缆
 楼主| 发表于 2010-4-23 10:34:52 | 显示全部楼层

后查证无限创意是正确的

PTFE 结构中不含氢原子、PVC中含有氯原子,虽比热容都较小,但燃烧热低,故不易燃或不易延燃,
即VV,YJV均为不易延燃
发表于 2010-4-23 16:50:52 | 显示全部楼层
聚四氟乙烯(英文缩写为Teflon或[PTFE,F4]),俗称“塑料王”,“特氟龙”等。

VV,YJV都是聚氯乙烯外护套。哪种是聚乙烯外护套。
     
发表于 2010-4-23 23:49:14 | 显示全部楼层
化学放下多少年了 我没法专业的解释
不过对于非金属外护套的电缆 国标里有聚氯乙烯 聚乙烯 弹性体等等材料的规定
另外 对于YJV来说 用PVC外护的多 但制造标准允许PE-S
我是实在不知道这个PE-S算不算聚乙烯
     
发表于 2010-4-23 23:52:23 | 显示全部楼层
拿本民用建筑电气设计数据手册 看看上面都罗列了哪些聚乙烯护套的电缆 或许可以帮助你
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则