短路电流持续时间小于0.1s时导体热稳定的如何校验?

[复制链接]
     
发表于 2010-8-25 09:02:25 | 显示全部楼层


这个结果应该是所谓的限流断路器起的作用
     
发表于 2018-12-18 16:30:20 | 显示全部楼层
顶一个,学习一下,好像这个帖子还没有得出一个结论
     
发表于 2021-3-17 18:01:55 | 显示全部楼层
赞同楼主在3楼分析的简便方法,不要求精确的情况下,为极短时间分断的热稳定校验提供了新的思路。针对楼主在7楼的计算,发表一点自己的看法。楼主只截取了ABB的允通能量曲线,但就在同一页,还有这么一张图片,是断路器的限流曲线,也就是预期短路电流20kA的情况下,断路器会限流为13kA左右,根据样本显示的短路器的分段时间约为7ms,13000*13000*0.007=1183000,基本接近通能曲线的焦耳热量值1170000.所以楼主计算的20kA短路电流情况下,根据通能曲线推算出的电缆截面比常规计算或理解的小。对于有限流作用的断路器,满足通能情况下,完全可以选用稍小截面的电缆。无限流作用的断路器,可按楼主3楼的简单算法估算,不失为一个好办法。 限流曲线.png