|
发表于 2010-6-13 19:27:09
|
显示全部楼层
本帖最后由 fly55555555 于 2010-6-13 19:38 编辑
灯具的分类楼主应该细细看下,看了就明白了。
I类灯具 +PE线
II类灯具采用双重绝缘线
III类灯具安全电压,
照明设计标准 7.2.13 安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地。
不能加PE线,防止别处高电压的引入,安全电压反而不安全了。
2.1.9 安全特低电压系统 safety extra-low voltage(SELV)system
在正常条件下不接地的、电压不超过特低电压的电器系统,简称SELV系统。
2.1. 10 保护特低电压系统 protective extra-low voltage(PELV)system
在正常条件下接地的、电压不超过特低电压的电气系统,简称PELV系统。 |
|