账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15823|回复: 6

消防水泵、防烟和排烟风机需要在现场手动启动么?

[复制链接]
发表于 2010-6-16 01:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规上说:5.3.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
条文解释是:5.3.2 消防水泵、防烟和排烟风机等属重要消防设备,它们的可靠性直接关系到消防灭火工作的成败。这些设备除接收火灾探测器发送来的报警信号可自动启动进行工作外,还应能独立控制其启、停,不应因其他非灭火设备故障因素而影响它们的启、停。也就是说,一旦火灾报警系统失灵也不应影响它们启动。故本条规定这类消防联动控制设备不能单一采用火灾报警系统传输总线编码模块控制方式 (包括手动操作键盘发出的编码控制启动信号) 去控制它们的启动,还应具有手动直接控制功能,建立通过硬件电路直接启动的控制操作线路。国内不少厂家生产的产品已满足这一要求。这条规定对保证系统设备可靠性是必要的。


消防水泵、防烟和排烟风机 有1。总线编码模块控制 2。消防控制室手动启动     不知道还需要在现场手动启动么?(因为看见别人在平面图上画了按钮,系统图上也加了按钮控制线 10.jpg 11.jpg
     
发表于 2010-6-16 09:20:44 | 显示全部楼层
现场手动,也是必须的。
直接设置在控制箱面板上就可以 。

具体详看火灾自动报警规范。
 楼主| 发表于 2010-6-16 09:46:26 | 显示全部楼层
上面的图,屋顶的排烟风机,为什么按钮不设置在控制箱面板上呢?上面屋顶用的是防水型按钮,跟风机画在一起,那这个按钮是在什么地方呢?
     
发表于 2010-6-16 10:40:38 | 显示全部楼层


现场应设置隔离开关--------供检修时断开电源,保证检修人员的安全
现场设置启停控制按纽-----------检修时可以从控制回路上保证电源不被接通,检修结束后用于现场调试,
 楼主| 发表于 2010-6-16 11:03:05 | 显示全部楼层
上面的图,屋顶的排烟风机,为什么手动启停按钮不设置在控制箱面板上呢?而是跟风机画在一起呢?室内的,却是把手动启停按钮设置在控制箱面板上了?
发表于 2010-6-16 17:39:28 | 显示全部楼层
楼主的图没有任何参考价值,可忽略.
民用的只画一次,说明中写出具体要求由成套厂深化.
     
发表于 2010-7-29 22:23:03 | 显示全部楼层
消防水泵,防排烟风机等重要的消防设备一般需要三种启动方式,一是通过总线模块自动启动;二消防控制室联动台手动直接启动;三是现场控制箱内直接启动,并且在现场要有解除远方控制的按钮和隔离开关,保证工作人员的安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则