账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

厂区内的厂房电源进线一定是TN-S系统吗?

  [复制链接]
     
发表于 2010-7-4 16:33:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-4 19:49:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-4 20:51:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-4 22:17:23 | 显示全部楼层
视频不错。

只是好象中这问题没什么关系。
接地电阻 值是接地装置固有的,个人认为跟用TN-S还是用TN-C-S系统没什么关系。
接地装置做好的时候就得测试接地电阻
诚版主是不是认为TN-S 系统,是把PE接上之后来测试,考虑到单体内的接地电阻与变电所接地电阻相当于并联,所以测试出来比较会小一些,容易满足要求啊?是这意思吧。
如果是这意思,那TN-C-S一样可以把PEN接上再测试,道理是一样的。

只是接上东西再测试,只能蒙来检查的了。
从程序上已经是反了。因为接地装置一做好,就得测试了。。。这时候什么都没接上,就得满足设计要求。了
     
发表于 2010-7-5 19:13:44 | 显示全部楼层
楼上的,打住,别钻那个牛角尖了。
发表于 2010-7-5 19:16:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-5 20:42:57 | 显示全部楼层
不是牛角的问题。
接地装置本身电阻 值的问题,跟所选用的是TN-C-S,或TN-S无关。
我做施工的时候,都是一步一步来的。
接地装置做完,人工接地极的,打完也的接地极,敷完扁钢,就做测试,记录测试数据,然后回填土。
如利用建筑基础做接地装置,焊好钢筋就先自己内部测试一下,没问题,就约监理,业主代表,也通知防雷所过来(经常不来),做测试记录,填写隐蔽工程验收表格。

如配电房的,在交给外电公司做电房时,几家单位一起测试,做交接记录。 如单体内没变电所只有配电间的,内部做测试,记录,然后才安装配电柜。。。

当然,做完后,送电前还会测试一次。这时候是接上东西。。
发表于 2010-7-8 23:07:50 | 显示全部楼层
基本都是采用TN-C-S系统
     
发表于 2010-7-9 19:15:01 | 显示全部楼层
楼上的,你就不怕给老诚说中:睡不着觉
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-24 05:44 , Processed in 0.068705 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表