账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11481|回复: 8

动力电缆敷设长度要求!

[复制链接]
发表于 2010-7-13 10:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位:动力电缆敷设,长度要求是否有一定的规范呢?是否考虑了电缆截面、载流量考虑好就行了呢?一般最长不超过多少为宜呢?
     
发表于 2010-7-13 19:17:49 | 显示全部楼层
长度的限制主要还是满足电压降、短路故障灵敏度校核吧,具体好像没有规范。。。

楼下要是觉得不妥赶紧的,补充。。。。
发表于 2010-7-13 21:16:10 | 显示全部楼层
电缆敷设长度多少为好,通常与受电设备的电压和容量大小有关,需经过技术、经济等比较,选出一个合理的线路长度及截面。
 楼主| 发表于 2010-7-14 13:54:33 | 显示全部楼层
综上所述,是不是说:只要满足压降允许范围,载流量计算,选择合适截面,通常几百米以内都没问题吧?
     
发表于 2010-7-14 14:09:06 | 显示全部楼层
TN制还有一个人体安全长度的问题,简而言之,动作灵敏度动作时间符合要求
,注意到这点的设计人员可能不多

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 对的。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-7-14 23:41:44 | 显示全部楼层
TN制还有一个人体安全长度的问题,简而言之,动作灵敏度动作时间符合要求----给大家提了醒了。。。
 楼主| 发表于 2010-7-16 17:29:16 | 显示全部楼层



    “动作灵敏度”动作时间,恕本人知识有限,不太懂。望老师们赐教多一些,或者请指引有什么文献可以学习。谢谢!
     
发表于 2010-7-17 10:00:58 | 显示全部楼层
各位:动力电缆敷设,长度要求是否有一定的规范呢?是否考虑了电缆截面、载流量考虑好就行了呢?一般最长不 ...
elegantyuer 发表于 2010-7-13 10:32

1、兄弟,你先去找一本《低压配电设计规范》,查询其中“配电线路的保护”章节。
2、线路的最大敷设长度往往不是载流量或电压降决定的,而是保护要求——灵敏度(1.3)决定的。也就是说,你先要进行短路计算,才可能知道线路到底能走多长。而短路计算跟高压系统阻抗、变压器阻抗、母线阻抗和线路阻抗相关。如果你直接问动力线路能走多长,谁也无法给你一个具体的数值。
3、短路保护:你先把线路末端的单相短路电流计算出来,要求该值不小于断路器过电流整定电流的1.3倍。
4、接地故障保护:要求5秒内跳闸,但其本质也是要求灵敏度为1.3以上。
 楼主| 发表于 2010-7-18 16:29:17 | 显示全部楼层
1、兄弟,你先去找一本《低压配电设计规范》,查询其中“配电线路的保护”章节。
2、线路的最大敷设长度 ...
大鼻山 发表于 2010-7-17 10:00



   谢谢大鼻山前辈!在网易论坛上就曾看到过您的帖子了。
  这个论坛真好,前辈和老师们都不吝赐教,让我们新人能鼓起勇气来问好多问题,并坚持学习下去。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则