账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7128|回复: 5

采用软起动器起动时,柴油发电机容量与消防泵,喷淋泵电机功率的比值是多少?

[复制链接]
     
发表于 2010-7-14 14:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防泵,喷淋泵采用软起动器起动时,柴油发电机容量与消防泵,喷淋泵电机功率的比值是多少?
     
发表于 2010-7-14 17:41:02 | 显示全部楼层
按照我的理论,带有自动励磁装置的发电机:全压启动需要发电机功率是电动机功率的6.4倍,65%自耦降压启动的需要2.6倍,星三角启动需要2.0倍。
若为软启动器,就看其启动特性了。不好用一个数值量化
     
发表于 2010-7-14 22:43:39 | 显示全部楼层
消防设备最好不要采用软启动。
     
发表于 2010-7-16 21:36:07 | 显示全部楼层
技术措施48页,可以参考一下,我一般会考虑3倍关系
     
 楼主| 发表于 2010-7-17 08:21:09 | 显示全部楼层
哪个技术措施?是北京的还是国家的?
     
发表于 2010-7-17 09:31:02 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 04:26 , Processed in 0.069993 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表