账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7132|回复: 3

消防控制室布置

[复制链接]
     
发表于 2010-7-23 17:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
选用琴台柜,柜前操作距离到底取1.5米还是3米?怎样理解有人值班,操作距离不小于3米,为何《火灾自动报警设计规范》里会有这样规定。
     
发表于 2010-7-23 17:08:04 | 显示全部楼层
呵呵,大多都没那么严格遵守的
发表于 2010-7-23 20:19:10 | 显示全部楼层
个人理解,柜前方如果是不考虑放办公桌的,或者只有自动报警系统的,考虑1.5米
柜的前方空间内考虑布置办公桌的,或者说琴台柜与监控柜之类的并列放的,考虑3米。
值班室是24小时值班的,但人不会经常坐到自动报警系统的琴台柜前,值班室考虑配办公桌之类的,要考虑一下这个活动空间。另一面是考虑监控柜前会经常有人坐着值班。
这纯属个人理解。。。仅供参考
     
发表于 2010-7-23 23:07:49 | 显示全部楼层
都琴台式的了,规模肯定不小,留3米,考虑放置其他设备
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则