账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21969|回复: 13

配电室窗户高度为什么要大于1.8m

  [复制链接]
发表于 2010-8-13 15:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范上说:高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m。
但没有条文解释给出说为什么要大于1.8m,我无法说服建筑的,请各位前辈不吝赐教
发表于 2010-8-13 15:40:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-8-13 16:03:36 | 显示全部楼层
窗户没有百叶:L
     
发表于 2010-8-13 17:27:55 | 显示全部楼层
没那么要紧的,可以低于1.8米
发表于 2010-8-13 18:55:37 | 显示全部楼层
要做好防雨水渗漏、应做破璃防护等措施,以免被砸而井小动物、小爬虫、或昆虫等。
发表于 2010-8-13 20:47:55 | 显示全部楼层
高压电抗器室、高压电容器室、油浸变压器室,通常下边设百叶窗,上边设排风机。高压配电装置设排风机,下边设百叶窗的不多。窗高距室外地坪1.8m,由于没有权威解释,与土建协商,尽量按规范做。。
发表于 2010-8-13 23:05:35 | 显示全部楼层
规范既然执行了,有条件作就按规范做吧,免得自找麻烦
     
发表于 2010-8-14 11:22:14 | 显示全部楼层
窗台高度的规定是从安全角度考虑。
     
发表于 2010-8-14 11:36:30 | 显示全部楼层
满足自然通风的条件,可以不设置排风机。
规范有规定,楼主就把规范拿给建筑上的看,顺便告诉他,如有疑问,请咨询规范编制组。
 楼主| 发表于 2010-8-14 13:00:40 | 显示全部楼层
不开启的高窗,怎么通风啊
看来只能等新的变电所规范出来再说了
     
发表于 2010-8-14 19:55:48 | 显示全部楼层

不设玻璃,只设百叶和10X10铁丝网,也算“不开启”的通风窗吧
发表于 2010-8-14 23:31:00 | 显示全部楼层
高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m。这个应该是从防水那个方面来考虑的吧
发表于 2010-8-15 10:00:51 | 显示全部楼层
高压配电室室内的设备散热量不算大,装设的排风机的目的,是当室内设备发生故障产生烟雾时,能迅速排出室外,为处理事故和检修设备创造条件。
发表于 2010-8-17 21:24:15 | 显示全部楼层
“宜”在规范中,我理解是:有条件的时候优先遵守或选用。
如果条件不允许,又创造不出条件,那么……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则