请教:10kV变电所中高压进线电缆如何选择?

[复制链接]
发表于 2010-8-15 12:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.10kV变电所两路10kV高压进线,两路同时工作,互为备用,其中1#电源供电1#变压器(1000kVA),2#电源供电2#变压器(1000kVA),请问各路高压进线电源是按2000kVA还是按1000kVA容量选择高压进线电缆的型号规格?(系统为单母线分段,高压柜有联络开关,低压柜有联络开关,低压侧有部分一,二级负荷及消防负荷,其余为三级负荷)
2.使用什么公式计算高压侧电流,根据计算电流如何选择高压进线电缆的型号规格?
麻烦说得详细些,不胜感谢!
发表于 2010-8-15 13:07:06 | 显示全部楼层
进线是按热稳定选的,还有考虑是否环网,自己去网上找吧,很多热稳定计算书
     
发表于 2010-8-15 17:48:37 | 显示全部楼层
按一台变压器容量选择就可以了。
计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同
选择10KV电缆,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流
发表于 2010-8-16 21:53:39 | 显示全部楼层
1、两路同时工作,互为备用。
2、变压器容量:2X1000KVA.
3、建议按2000KVA选择每回10KV电缆截面。
4、根据10KV系统短路容量,校验电缆热稳定。
发表于 2010-9-15 15:42:25 | 显示全部楼层
1.我觉得应该按一台(1000KVA)选择每回10KV电缆截面。
2.变压器高压侧额定电流=Sr/1.732 Ue=Se/17.32(A)
发表于 2010-9-15 15:42:51 | 显示全部楼层
1.我觉得应该按一台(1000KVA)选择每回10KV电缆截面。
2.变压器高压侧额定电流=Sr/1.732 Ue=Se/17.32(A)
发表于 2010-9-15 15:44:12 | 显示全部楼层
1.我觉得应该按一台(1000KVA)选择每回10KV电缆截面。
2.变压器高压侧额定电流=Sr/1.732 Ue=Se/17.32(A)。