账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9811|回复: 9

请教防雷地下网格是否需要做?

[复制链接]
发表于 2010-8-18 10:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按王老所说:在地下埋入网眼不大于20mx20m的网格用于满足地面等电位的要求 可防雷规范并没有强调地下网格的问题 试问 有了法拉第笼是否可不考虑地下网格 (从防雷角度出发)
发表于 2010-8-18 11:14:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-8-18 12:44:30 | 显示全部楼层
接地网格不要超过10x10m
发表于 2010-8-18 13:23:36 | 显示全部楼层
以俺浅薄的见识,俺以为防雷接地的作用就是尽快使雷电流泄放入大地,从这一点来说接地体是越多越好。从法拉第笼来说的话,铁笼子的铁条越均匀,笼子上的电压分布就越均匀,所以俺倾向于在达到防雷规范要求的基础钢筋截面要求之内,尽量使接地网格和避雷网格布置相同。
期待诚版的标准图纸
     
发表于 2010-8-18 14:07:15 | 显示全部楼层
可以与屋顶防雷网格尺寸相同。
发表于 2010-8-18 14:10:13 | 显示全部楼层


首先楼主的要不要做接地网格之问,从防雷设计规范到民用建筑电气设计规范中都可以找到肯定的答案.
第二.对诚版的三点五花八门的做法需要统一的想法,鄙人很是支持;更期待诚版从学术角度剖析的文章;
第三.对三点五花八门的做法发表点个人看法:
(1)对应每一类建筑物,相应需要多少、多大的接地网格才满足接地安全的需要
(2)王老说的20x20m的网格是在哪种环境或建筑条件下,遇到大型公共、特殊建筑是否也适用。
(3)接地网格,除了满足安全接地的需要,还应满足建筑物防雷接地的需要。
     鄙人愚见:在民规中,对接地网格的要求是按引下线在距地面0.5m以下的钢筋表面积总和来衡量,更能说明接地的本质、保障安全接地的可靠性。
 楼主| 发表于 2010-8-19 10:39:12 | 显示全部楼层
如果按总和来衡量 基本上做外圈闭合 基础接地利用基础2根12或16的钢筋 就可以满足规范要求而无需做接地网格?
     
发表于 2010-8-19 10:39:52 | 显示全部楼层
规范没强调要做,较老图纸也没看见做(只是周边围一圈),不懂现在怎么全搞上了
发表于 2010-8-19 18:21:54 | 显示全部楼层
一般,按结构钢筋布置即可。
除非是跨距过大,电位差要求严格时,才另加钢筋网。

要求甚高时,就不是只布钢筋网这么简单了,呵呵。
发表于 2010-8-19 21:19:19 | 显示全部楼层
主要是指大空间,独立基础,彼此之间基础内钢筋不相连,加设20X20m网格,网格尽量做到均匀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则