请问,利用钢柱做防雷引下线时,测试点如何设置?
火
[复制链接]
landline
landline
当前离线
积分
1711
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-10-24 22:48:32
|
显示全部楼层
另外,我们一般在上人屋面,避雷网格都可以暗敷啊。这种就可以达到要求,为什么这样就不行呢。没有规定一定要把圆钢支起一定高度
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
冷若冰
冷若冰
当前离线
积分
226403
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-10-24 22:52:43
|
显示全部楼层
这个做法就是直接用12的热镀锌圆钢放在钢屋面上,交叉点可靠焊接,————这个做法没有标准图吧?
这么直接焊接,以后屋面板可能会漏水的,可能还是参考标准图比较好,有些防水的措施。。。
彩钢板基本达不到要求,————这个没问题的,设计要求做到,施工不改设计就可以了。。。。
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
landline
landline
当前离线
积分
1711
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-10-25 09:15:55
|
显示全部楼层
冷版主:我没有说热镀锌圆钢跟屋面焊接啊,只是圆钢和圆钢交点处焊接啊。圆钢只是放在屋面上啊。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
冷若冰
冷若冰
当前离线
积分
226403
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-10-25 23:12:58
|
显示全部楼层
圆钢只是放在屋面上啊。————和钢屋面没有连接,只是接触?不合适吧。。。。
你得固定避雷带。。。怎么固定的?
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
黄花菜
黄花菜
当前离线
积分
2724
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-11-1 21:27:28
|
显示全部楼层
我有一个问题,想不明白,一般情况下,那个屋架也是金属,而且结构上是网状的而且屋面又是金属屋面,为什么还要在屋面做避雷带,用屋架的金属网格行不。金属屋架的钢筋比框架结构的混泥土屋面里的面板钢筋大且密。混泥土屋面里的面板钢筋可以避雷带,金属屋架就不可以?{:24:}
评分
参与人数
1
E币
+10
收起
理由
冷若冰
+ 10
能导电入地就可以
查看全部评分
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
wutong100
wutong100
当前离线
积分
190
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-11-3 22:32:13
|
显示全部楼层
我的做法:
1.除第一类外,如果板下无易燃物或采用双层板,可直接彩板做接闪器。
2.应设,一般钢柱外是彩板,无法保证测试端子接到连接螺栓上。
评分
参与人数
1
E币
+50
收起
理由
冷若冰
+ 50
新入伙。。。
查看全部评分
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
冷若冰
冷若冰
当前离线
积分
226403
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-11-3 23:43:53
|
显示全部楼层
2.应设,一般钢柱外是彩板,无法保证测试端子接到连接螺栓上。————好的,说说怎么设的。。。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
ydl2032
ydl2032
当前离线
积分
136
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-11-12 18:01:08
|
显示全部楼层
测试点是不是可以从基础钢筋内(或是基础短柱)引一根接地线出来呢?
评分
参与人数
1
E币
+10
收起
理由
冷若冰
+ 10
可以的。。。
查看全部评分