账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6205|回复: 3

看看这个计算,各地审图说法都很多。

[复制链接]
     
发表于 2010-9-3 14:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层住宅一梯3户,每户120平方,每户估算安装容量7KW,这样户开关箱计算电流35.4A(单相)。每层设置电表箱,电表箱进线采用的三相进线,则电表箱进线处断路器计算电流也是35.4A。这样电表箱出线断路器(至户开关箱的断路器)选择40A断路器,那么电表箱进线处断路器选择40A断路器还是50A断路器,有些审图的认为:电表箱进线处断路器必须大于电表箱出线断路器,所以应该改选择50A断路器;有些则认为可以选择40A  各有千秋,但是都不给解释为什么?也不给我分析分析到底为什么这么选择,希望有高手能帮我分析这个问题?
     
发表于 2010-9-3 16:00:19 | 显示全部楼层
《低压配电设计规范》GB50054-95第4.1.2 配电线路采用上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷,可采用无选择性切断。
如果要使其动作具有选择性,当采用非选择性断路器时,40A和50A具备选择性吗?如采用无选择性切断40A和50A有区别吗?

评分

参与人数 1贡献 +5 威望 +5 收起 理由
无限创意 + 5 + 5 正解

查看全部评分

发表于 2010-9-3 16:10:11 | 显示全部楼层
个人觉得电表箱进线断路器和出线断路器应该具有选择性,否则一户过载可能让其他两户断电。
审图认为不用,可能他认为住户负荷等级为三级,可以无选择切断或者认为住宅不太可能过载
发表于 2010-9-3 20:11:46 | 显示全部楼层
都可以。因为不重要。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则