账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6025|回复: 7

审图提了一条

[复制链接]
     
发表于 2010-9-6 18:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图的给我提了一条,把我弄迷了,多层住宅低压电源进线处的漏电保护开关要标动作时间,这个时间是多少?一般是多少 规范哪里有这个时间要求
发表于 2010-9-6 18:16:41 | 显示全部楼层
新民规中7.7.5条,有相关规定,动作时间不大于5s
发表于 2010-9-6 18:21:06 | 显示全部楼层
呵呵,看仔细了,“电源进线处”
发表于 2010-9-6 18:30:26 | 显示全部楼层
《民规》强条: 7.7.5 对于相导体对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列要求:
1 对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不应大于5s;
2 对于供电给手持式电气设备和移动式电气设备末端线路I或插座回路,不应大于0.4s。
《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)
5.7.4 在采用分级保护方式时,上下级剩余电流保护装置的动作时间差不得小于0.2S。上一级剩余电流保护装置的极限不驱动时间应大于下一级剩余电流保护装置的动作时间,且时间差应尽量小。
发表于 2010-9-6 19:06:30 | 显示全部楼层
住宅设计中,末端段30mA的漏电保护开关,动作时间为0.1s;住宅电源进线箱的配电回路的塑壳漏电开关仅动作于报警,不跳闸,动作时间为0.4s。
     
发表于 2010-9-7 17:44:59 | 显示全部楼层
多层住宅低压电源进线处的漏电保护开关要标动作时间,这个应该是0.3s。
     
发表于 2010-9-7 17:56:48 | 显示全部楼层
依据好象是GB13955-2005 附录B
发表于 2010-9-8 07:48:05 | 显示全部楼层
回复 4# gblgb


    谢谢 领教了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则